设置高位消防水箱的目的,一是提供系统启动初期的消防用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,以及时控制初起火灾,并为外援灭火争取时间;二是利用高位差为系统提供准工作状态下所需的水压,以达到管道内充水并保持一定压力的目的。
1.设置条件
室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
(1)高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m2的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。
(2)其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
(3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
2.有效容积
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
(1)一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m 3 ,当建筑高度大于150m时,不应小于100m 3 。
(2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m 3 ,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m 3 。
(3)二类高层住宅,不应小于12m 3 。
(4)建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m 3 。
(5)工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m 3 ,大于25L/s时不应小于18m 3 。
(6)总建筑面积大于10000m2且小于30000m 2 的商店建筑,不应小于36m 3 ,总建筑面积大于30000m 2 的商店,不应小于50m 3 ,当与上述第1)项规定不一致时应取其较大值。
3.最不利点静水压力
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
(1)一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。
(2)高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa。
(3)工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m 3 时,不宜低于0.07MPa。
(4)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
(5)当高位消防水箱不能满足上述第1)~第4)项的静压要求时,应设稳压泵。
4.高位消防水箱设置要求
(1)当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
(2)严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。
(3)高位消防水箱与基础应牢固连接。
(4)高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
6.高位消防水箱的布置要求
(1)高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位、通气管、呼吸管等,与消防水池要求相同。(出水管与消防水池不同,最好采用下出水)
(2)高位消防水箱的最低有效水位,当采用出水管喇叭口时,与水池要求相同;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
(3)进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
(4)进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。
(5)当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。
(6)溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
(7)高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。
(8)高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
(9)高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
消防水箱
(1)消防水箱的水位、出水量、有效容积、安装位置(设置高度)应符合设计要求;消防储水应有不作他用的技术措施。
(2)消防水箱应设置在便于维护、通风良好、不结冰、不受污染的场所。在寒冷的场所,消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖措施(室内温度高于5℃)。
(3)钢筋混凝土制作的消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。
(4)消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
(5)消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。
(6)管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修,人孔和爬梯位置应合理。
(7)消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。
(8)消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时,消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于600mm,以便于管道、附件的安装和检修。在选择材料时,除了考虑强度、造价、材料的自重、不易产生藻类外,还应考虑消防水箱的耐腐蚀性(耐久性)。
适合做消防水箱的材料有许多种,最常见的材料有碳素钢板、钢筋混凝土、搪瓷钢板、玻璃钢、不锈钢等,它们的优缺点如下。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
小区住宅电缆井起火致1人亡,物业经理被判刑!(实验看电缆井起火蔓延有多快)河南省商丘市梁园区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)豫1402刑初623号 公诉机关商丘市梁园区人民检察院。 被告人乔振瑜,男,1965年9月5日出生,汉族,高中文化,物业经理,住河南省商丘市。因涉嫌犯消防责任事故罪,于2017年3月9日被商丘市公安局前进分局刑事拘留,同年3月17日转取保候审,同年8月15日被本院取保候审。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于高位消防水箱的设置有很好的参考作用,谢谢楼主分享
回复 举报