土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区住宅电缆井起火致1人亡,物业经理被判刑!(实验看电缆井起火蔓延有多快)

小区住宅电缆井起火致1人亡,物业经理被判刑!(实验看电缆井起火蔓延有多快)

发布于:2023-07-06 09:27:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


河南省商丘市梁园区人民法院

刑 事 判 决 书

(2017)豫1402刑初623号

公诉机关商丘市梁园区人民检察院。

被告人乔振瑜,男,1965年9月5日出生,汉族,高中文化,物业经理,住河南省商丘市。因涉嫌犯消防责任事故罪,于2017年3月9日被商丘市公安局前进分局刑事拘留,同年3月17日转取保候审,同年8月15日被本院取保候审。

被告人孙加安,男,1963年4月19日出生,汉族,高中文化,物业电工,住河南省商丘市。因涉嫌犯消防责任事故罪,于2017年3月9日被商丘市公安局前进分局刑事拘留,同年3月17日转取保候审,同年8月15日被本院取保候审。

商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉(2017)224号起诉书指控被告人乔振瑜、孙加安犯消防责任事故罪,于2017年8月15日向本院提起公诉。 本院受理后,认为符合法定开庭条件,决定开庭审判,依法适用简易程序,实行独任审判,于2017年8月21日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉,被告人乔振瑜、孙加安到庭参加诉讼。现已审理终结。

商丘市梁园区人民检察院指控: 2017年3月8日19时50分许,商丘市梁园区神火大道喜来登小区4号楼发生火灾,期间居住在4号楼17楼的居民被害人路某 在17楼楼梯间窒息死亡 。经商丘市梁园区公安消防大队认定: 起火部位位于喜来登小区4号楼14层电缆井内, 起火原因系电缆井内电气线路故障。 商丘市公安局前进分局曾两次对喜来登小区消防检查并责令整改,商丘市梁园区公安消防大队因该小区违反消防法对物业负责人进行了两次行政处罚。 被告人乔振瑜为该小区物业经理,被告人孙加安为该小区电工,二人经消防监督部门通知采取整改措施而拒绝执行,造成此次火灾并至一人死亡。 民事赔偿已赔偿被害方。

上述事实,被告人乔振瑜、孙加安在开庭审理过程中亦无异议,且有被告人乔振瑜、孙加安供述、证人祁慧敏等人的证言、事故认定书、协议书、补充材料、评估报告、户籍证明、抓获经过、有关书证等证据证实。

以上证据均有控方提供,并经当庭示证、质证,查证属实,确实、充分,足以认定。

本院认为, 被告人乔振瑜、孙加安违反消防管理法规且经消防监督机构通知采取改正措施而拒不执行,且发生火灾,致一人死亡,造成严重后果,其行为已构成消防责任事故罪。 公诉机关指控罪名成立。庭审中被告人乔振瑜、孙加安认罪态度较好,确有悔罪表现,系初犯,民事赔偿已赔偿被害方。本案审理中了解到被告人乔振瑜、孙加安在家期间表现良好,无违法犯罪记录,适用缓刑不致再危害社会,可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百三十九条、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:

一、被告人乔振瑜犯消防责任事故罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年。

二、被告人孙加安犯消防责任事故罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年。

(缓刑考验期限,自判决确定之日起计算。)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判员 周献忠
二〇一七年八月二十八日
书记员 石 莹
电缆井一旦起火
威力有多大?蔓延速度有多快?
一起来看模拟实验
为了清楚看到
电缆井起火造成的影响
在练习楼搭建了
相当于普通住宅6层高度的电缆井

我们搭乘举高车
将3层位置的电缆点燃并开始计时
看火势将会怎样蔓延

可以看到电缆一旦起火
烟雾越来越大
仅仅2分钟
大火就蔓延到上面一层
同时也有向下蔓延的迹象

时间到了5分40秒
4层电缆井的电缆全部燃烧起来
又过了不到10秒钟
第5层电缆井内也燃起了大火

距点火仅过了7分钟
第6层电缆井也被火焰吞噬
火焰越烧越大
上方电缆井内烧化的胶皮
滴落到下方电缆井中
很快也将1层电缆井引燃

在点火10分钟后
整个6层电缆井都燃起了熊熊大火
如果这件事情发生在住宅楼内
将会对住户的安全
造成多大的危害?

有毒浓烟威胁逃生安全
因为电缆表面包裹的橡胶,燃烧时会产生大量的二氧化硫、氯气、一氧化碳等有毒气体,以及未充分燃烧产生的炭黑,这就使得火场出现大量浓烟,长时间或大量吸入会导致被困者窒息,严重阻碍逃生。
“烟囱效应”加速火势蔓延
由于电缆井的特殊构造,火灾发生时容易形成“烟囱效应”,电缆燃烧产生的热空气向上流动,加快了火势蔓延的速度,使得浓烟和大火迅速扩散到整个建筑,非常容易造成人员伤亡。
电缆井起火
会造成多么严重的后果
相比大家看到这里已经了然
在家庭用电时
如果电缆井中的大量电缆
因老化破损出现了
漏电、短路、打火
就容易引发火灾事故

此外,强电井内的电缆
温度可能高达40摄氏度
如果在狭小的电缆井内堆放杂物
就会导致电缆温度持续升高
高温下电缆极有可能将胶壁击穿
并与相邻电缆发生瞬间短路
形成电火花引燃可燃物
同样会造成电缆井火灾

如何预防电缆井火灾的发生?
做好以下三点很重要
一、有条件的话尽可能采用阻燃电缆,同时要定期检查电缆的破损绝缘层,及时更换损坏的电缆。
二、不要在电缆井里面堆放任何杂物。
三、关闭电缆井的防火门;在维护之后,要及时对电缆井的竖向做好防火封堵,避免电缆井火灾的发生和蔓延,造成次生灾害。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规范!消防高位水箱水位显示装置设置要求将取消?

住建部发布公告:《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。废止下列强条。 其中《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4、4.4.5、4.4.7、5.1.6(1、2、3)、5.1.8(1、2、3、4)、5.1.9(1、2、3)、5.1.12(1、2)、5.1.13(1、2、3、4)、5.2.4(1)、5.2.5、5.2.6(1、2)、5.3.2(1)、5.3.3(1)、5.4.1、5.4.2、5.5.9(1)、5.5.12、6.1.9(1)、6.2.5(1)、7.1.2、7.2.8、7.3.10、7.4.3、8.3.5、9.2.3、9.3.1、11.0.1(1)、11.0.2、11.0.5、11.0.7(1)、11.0.9、11.0.12、12.1.1、12.4.1(1)、13.2.1条(款)。

回帖成功

经验值 +10