精密空调的负荷一般要根据机房实际 余热余温以及状态的变化进行准确计算 ,本期我们一起来看下。
一、气流组织设计
按照现行 《数据中心设计规范》GB50174-2017标准 ,设备布局与气流组织设计原则:机房设备规划布局以“先冷设备、后冷环境”为指导原则,贯彻“冷热通道独立设置”的要求,机房内划分出间隔的冷热通道。
机柜布置采用“ 面对面、背对背 ”的排列方式,相邻两列设备的吸风面(正面)安装在冷通道上,排风面(背面)安装在热通道上,实现分隔冷热气流,形成良好的气流组织,提高空调的制冷效率。
封闭系统可以用来隔离热通道(hot aisle)和冷通道(cold aisle),防止热空气和冷空气混合。封闭系统像一个物理屏障一样,将热通道与冷通道分开。 封闭冷通道就是对机房的冷通道进行隔离, 以便于更好地控制气流,阻止冷热气流的混合,不会导致冷却资源的浪费。
二、空调负荷计算
数据中心空调负荷计算:
通过统计各类服务器设备的数量及比例我们就能进行整体数据中心设备冷负荷的计算。
本次项目的设备布置采用业界主流实用的冷热通道分离,微模块采用密闭热通道方案。采用行间级精密空调,采用前送风,后回风模式。
IT设备显冷负荷
在本项目中,我们把数据中心区域根据不同的设备细分为2类:
网络机柜--2KW/Rack;
标准服务器机柜--3~4KW/Rack;
精密空调制冷量计算公式如下:
1、机房面积S=100m2,每台IT设备柜按3Kw、网络柜按2KW负载量进行估算,假设机房设备总功率为32KW,那么如何配精密空调制冷量呢?
公式:
冷通道空调总制冷量 =设备热负荷(设备总功率*热量转换系数)
热量转换系数规范中是0.97。
所以是 32*0.97=32.98KW 。
为确保精密空调系统的效率和尽可能延长空调的使用寿命,一般情况下最佳负载功率 应为空调制冷量的80%左右 ,则精密空调的最小制冷量可估算为 32.98/0.8=41.22KW。
根据实际机房平面布局,设备热负荷,本项目设计采用2台25Kw,前送风,后回风行级精密空调, 组成2+1冗余系统 ;在空调室外机安装在室外平台上,基座用水泥筑平台。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
暖通空调系统节能设计问题及解决办法大型公共建筑的能源消耗特点: 类型相同,使用情况大致相同的建筑物之间能耗差异大;表明节能潜力大,也说明设计存在大量问题,导致运行能耗高。 全年用电量变化特点:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳最好整理成Excel文件的自动计算表,并上传分享给大家
回复 举报