根据规范柴发可作为备用或应急电源,只有负荷等级为一级负荷中特别重要负荷时,才要求必须设置应急电源。是否设置应急电源与市政供电电源的可靠程度有关,与甲方要求 (特别酒店、商业等业态,如金融、证券类办公建筑要求) 及政府要求 (宁波余姚地区供电部门要求住宅需要设置柴发,部分地区消防部门要求超高层建筑消防负荷必须设置柴发) 有关,需根据项目情况分析。
按照一级负荷中特别重要负荷+业主自选重要负荷与消防负荷较大者选定。具体可参见 GB 51348-2019 6.1.3 。
▽典型柴发机组构成
▽远置式散热器冷却系统
▽闭式内循环水冷带散热风扇
燃油为0#轻柴油,发电机房的日用油箱,其总储存量推荐按照8h选,不应大于1m3。
关于室外油罐: 有条件时,应设置室外埋地储油罐,油罐位置除满足规范要求的防火间距外( 【微探讨】民用建筑中室外埋地储油罐距外墙要多远? ),还需满足当地消防部门要求;无条件时,应设置输油管和加油口,以连接油罐车。
关于室内油箱间: 大容量不带基底油箱的柴发(500kVA以上),若不设室内油箱作为缓冲,室外油罐管路直接对接柴发的话,可能油泵之间不能匹配工作,影响柴发运行供油,此种情况宜设室内油箱间。对于自带基底油箱的柴发(500kVA以下),将标准的自带基底油箱做大一些,室外埋地油灌可通过自动补油系统将油直接打入基底油箱。基底油箱做大有缓冲作用,但不宜过大,一是不美观,二是存在安全隐患。日用油箱需配置无缝钢管 透气管 接至室外,高度大于4m。
关于储油量: 按照柴发和锅炉储油量两者取大。酒管公司一般要求按照24~72h用油量储存,可与酒管公司商讨按照8h用量,供电中断过久可与附近加油站签订协议紧急调油;也遇到医院管理公司要求200h储油,国内规范二级医院宜大于12h,三级宜大于24h。室外储油罐总容量不大于15m3。
排烟应满足环评要求,排烟管道引至屋顶室外高空排放或经过处理排放 (也有项目室外低空排放,裙房屋面排放等,依据环评单位要求) 。非增压和废气涡轮增加柴油机应装设消音器。管道采用带保温的预制双层不锈钢烟囱 (土建管井加内衬不锈钢烟囱) 。
▽ 15D202-2 P25
2. 机组排风: 排风口面积不小于进风的0.8倍估算(扣除燃烧空气量)。建议厂家配套。
3. 消防: 自动喷水灭火系统(建规5.4.13)。
4. 事故通风: 储油间设计事故通风。
可以,需综合考虑噪声、震动、油路等问题,对于新建项目,考虑放置屋面比地下室无较大优势,所以不推荐。《建筑设计防火规范》 GB50016明确 "宜布置在首层或地下一二层”。
指运行的12h内,有1个小时可以按照备用功率运行,其余时间按照额定功率运行。类似变压器超载及过负荷运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 756 人订阅
阅读下一篇
高压电缆连接工艺过程及注意事项一、作业地点要求: 1.电缆头在安装时必须要确保防潮、防尘,根据现场环境,必要时搭建防尘篷房。 2.电缆头作业时间在保证质量的情况下,要尽可能缩短作业时间。 3.所用电缆附件应预先检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性)。 4.电缆头在安装前必须做好电缆的防潮工作,预先将其包裹严密;作业前要摇测电缆的绝缘情况保证绝缘要求,并做好记录,确保做头工艺的连接质量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发