土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 酒店客房风机盘管配置

酒店客房风机盘管配置

发布于:2023-06-29 10:43:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


①、为方便检修,风机盘管的回风口一般不接风管(除管理公司另有要求),仅设一个带粗过滤器的可开式吊顶百叶回风口兼做检修口。当装潢设计无具体要求时,该回风口的尺寸宜选800mm×400mm。

②、四管制风机盘管的冷、热水支管宜分设在风机盘管两边,左右各设一组供回水支管,以方便冷、热水支管上的各类阀门与水过滤器的维修。

③、每个风机盘管应配一个室温控制器与电动两通阀(两管制风机盘管在回水支管上设一个电动两通阀,四管制风机盘管分别在其冷、热水回水支管上各设一个电动两通阀)。电动两通阀的执行机构应安装在其阀体的正上方,电动两通阀必须按其阀体上标注的水流方向安装,切忌反装。否则不但会造成电动两通阀不能关断,而且会产生巨大的噪声,使客人无法人眠。

④、室温控制器应安装在客房内方便操作,且距离客房地面1.2~1.3m高的内墙墙面上。在风机盘管的电源与房卡联锁,当客人取出房卡离房外出时,其房内的风机盘管随即自动断电停止运行,风机盘管的电动两通阀也断电并处于关闭状态。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

秒懂风管布置、气流组织和排风方式

    风管的布置   通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。 布置风管要考虑以下因素:

回帖成功

经验值 +10