风管的布置  
通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。
布置风管要考虑以下因素:
1)尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。
2)要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。
下图的a和b为相同房间、相同送风口的2种风管布置形式。对比可知,a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a。



 

 
气流组织  
房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见的气流组织形式有:
1.侧送风
侧送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风、上回风,也可以上送风、下回风。建筑层高较低、进深较大的房间宜采用单侧或双侧送风,贴附射流。
特点:风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5 m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
2.散流器送风
散流器送风可以分为平送和侧送。它也是在空气回流区进行换热。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。
3.条缝送风
条缝送风通过设置在吊顶上(或侧墙上部)的条缝形送风口(长宽比大于1:20)进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。
4.喷口送风
喷口送风是经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。
5.孔板送风
孔板送风利用顶栅上面的空间作为静压箱。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送风时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许较小波动的场合。


 

 
回风口  
回风口的布置方式及要求:
1.回风口不应设在射流区内和人员长时间停留的地点。
2.室温允许波动范围△ t =±(0.1~0.2)℃的空调房间,宜采用双侧多风口均匀回风;△ t =±(0.5~1.0)℃的空调房间,回风可布置在房间同一侧;△ t >±1℃,且室内参数相同或相近似的多房间空调系统,可采用走廊回风。
3.采用侧送时,回风口宜设在送风口的同侧;采用孔板或散流器送风时,回风口宜设在下部;采用顶棚回风时,回风口宜与照明灯具结合成一整体。
4.回风口的回风量应能调节,可采用带有对开式多叶阀的回风口,也可采用设在回风支管上的调节阀。


 

 
排风方式  
1.自然排风
在卫生条件要求较低的建筑中,可以采用。但这种方式不稳定,易受干扰,有时会发生倒灌现象,也不能防火。
2.机械排风
在卫生标准要求较高的高层住宅\宾馆客房\高级写字间等,通常在每一卫生间均装设排风扇和防火阀,通过风道排到屋顶,在屋顶设一台引风机,排风扇与引风机连锁,只要有一台排风扇开启,引风机就启动。
3.混合排风
在每一卫生间均装设排风扇和防火阀,通过风道排到排风竖井,然后通过自然排风。


 

 
典型场所的排风  
1.公共场所的排风
设置较大风量的排风机或数个小风量的排风机。
2.宾馆饭店中客房的排风
一般客房卫生间均由土建或装修单位装设排风机排除污浊空气。高级豪华套间的会客室需单独设置排风装置。
3.KTV间的排风
KTV间一般分隔为较小的单间,并要做好隔音防止产生共鸣,避免宾客演唱时互相干扰。因此KTV间的排风设施一般须安装消声排风管道,并要设有防止倒风的装置。
4.桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的排风
桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的空气潮湿且温度高,必须设置排风装置定期以较大的风量排放室内空气,或长期以较小风量排放室内空气。排风装置应选用防潮防爆电动机驱动的低噪声排风机。
5.厨房与公用卫生间的排风
宜采用机械排风方式,排风装置应具备防止倒流作用。