冷却塔位置比冷却水管最高处低如何补救
冷却塔位置比冷却水管最高处低如何补救
现在冷却塔的位置比冷却水管最高处要低2.2米,冷却水泵在地下室比冷却塔要高3.5米,如果这样的话最高处的冷却水管不能进去水,补进去的水会从冷却塔下面的水槽溢出,不知大家有何高招指教,在此谢过了。
发布于
2008-04-12 17:32:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
juneofjuly
在冷却塔的出水端加个逆子阀就行了,注:是冷却塔的出水端,越近越好.
QQ:66115314
2008-05-08 11:58:08
来自 PC
评论
举报
190788666
请画个示意图,很难明白你的问题
2008-04-20 18:49:20
来自 PC
评论
举报
加载更多