土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 分析钢结构屋面漏水的原因及防治措施

分析钢结构屋面漏水的原因及防治措施

发布于:2023-06-28 15:03:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

一、钢结构屋面形式

建筑屋面作为建筑最上面的承重和外围护结构,它的围护作用和立面造型作用对整个建筑而言至关重要,是轻型钢结构围护系统最易发生漏水的重要部位。其主要作用是能抵抗风、雨、雪的侵袭及太阳的辐射,并承受屋顶的自重和屋顶上的风、雪以及上人的荷载。

[1]、轻型钢结构屋顶根据所用材料大致有彩色压型钢板、彩色钢板夹芯板、多彩油毡瓦、各种轻质屋面板、GRC板、金属拱形波纹屋面、复合压型钢板等多种类型。

[2]、轻型钢结构屋面及墙面材料主要选用彩色压型板或夹芯板。彩色压型板的链接既有3600卷边板、暗扣板搭接连接,也有打钉板。檩条为自重较轻的薄壁C型或Z型钢檩条,屋面坡度设计一般为1/10~1/15。

二、屋面板的连接

钢结构体系建筑屋面板在屋面上有长向连接和侧向连接两种。长向连接主要是搭接,即上坡板压下坡板,搭接处设置专用防水密封胶加固定专用压条,而侧向连接的方式目前主要有以下三种:搭接连接、 暗扣式连接、咬合暗扣式连接。

三、各部位漏水原因分析及解决方案

屋面维护系统漏水按部位归结起来主要分布如下: 

屋脊部位

漏水原因 屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,形成漏水;屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。

解决办法: 屋脊盖板做宽些,另外坡度找大点;搭接处敷设胶泥或硅胶;更换缝合钉;堵头应与板型板匹配,堵头敷设时应上下放胶泥或硅胶。


屋面气楼部位

漏水原因 气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。

解决办法: 收边安装前应敷设泡沫堵头,纵向搭接须设置胶泥或堵头并用缝合钉固定;气楼安装前必须将屋面板上扳;要求气楼施工方在气楼结构完成后必须将开孔部位进行防水处理;对气楼安装质量和防水性进行查验。


采光板部位

漏水原因 采光板板型与屋面板板型不吻合,采光板两侧波峰高于屋面板,安装后,密封过严形成采光板内外气压差,毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水;采光板纵向搭接长度不够,且胶泥老化失去粘性;纵向胶泥脱落;采光板和彩钢板之间为刚性搭接,中间的缝隙未密封。

解决办法: 防水螺钉施打在波峰上部;采光板处的收边板应与采光板密封牢固,纵向两侧胶泥要加宽,并铺设波峰上部,防止毛细水渗入。


屋面开孔部位

漏水原因 开孔未按设计节点进行防水处理,钢堵头放置未敷设防水胶泥和硅胶;开孔四周预留范围较小,雨水流淌不畅,容易积水;开孔四周包边搭接未进行防水处理;开孔内部四周未加结构件,形成低凹积水;防水施工存在阻水现象,形成积水。

解决办法: 按设计图纸施工并严格施工工序,敷设胶泥、硅胶;开孔四周预留范围必须满足排水要求;墙面、屋面开孔后必须随后进行防水处理;后增围护开孔尽量要增设檩条或角钢结构,减小围护变形;防水施工安装必须严密、平整,使水流顺畅。


檐口部位

漏水原因 檐口部位是 漏水问题的主要根源,屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下扳;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。

解决办法: 屋面外板安装时应同时放置泡沫堵头,且将屋面外板下扳30度;檐口处应按设计要求增设收边。


天沟部位

漏水原因 内天沟焊接接头存在缝隙,形成渗水;天沟和雨水管管径设计过小,与厂房坡长不匹配;天沟端部没有做封头板;屋面外板伸入天沟长度不足,水会倒流入厂房内部。

解决办法: 适当加大天沟深度,让天沟雨水不超过搭接缝。


砖墙与轻钢屋面连接部位

漏水原因 该部位容易形成漏水隐患, 屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因为应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。

解决办法: 防止温度变形,采用两次收边连接处理;与砖墙体连接时,收边应有一定角度,并完全密封;收边间应预打密封胶。

四、维护系统其它漏水原因分析

设计原因

①屋面雨水系统未按规范设置溢流措施,暴雨强度超过雨水系统排放能力时就会超过搭接缝,甚至漫上屋面,造成事故;

②落水管数量不足,雨水沿天沟流动距离远,时间长,造成壅水;墙面外板上部未增设L型收边件,造成天沟内侧漏水隐患;

③彩钢泛水配件设计不合理,达不到防水效果。

④规范规定构件变形控制值,檩条挠度L/180,屋面梁挠度L/180(式中L为受弯构件的跨度),屋面檩条截面设计太小、间距过大,在风荷载作用下檩条和压型板变形就会过大;

⑤未充分考虑结构变形、温差变形、干缩变形、振动等影响,设防不满足基层变形的需要。

⑥门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取1/8~1/20,在雨水较多的地区宜取其中的较大值,南方地区屋面坡度不宜小于 5%。在实际设计工程中,很多工程屋面坡度过小,屋面雨水不能及时排到天沟。


材料选用不当

①雨水管材用塑料管材,强度差,钢结构厂房从安装到投产运行,容易受损。

②用于天沟的钢板比较薄,焊缝容易出现问题。

③未根据屋面的坡度选择合适的采光板的板型和屋面彩板的板型,波峰较小,侧向搭接太少,不利于排水。

④围护部分彩板过薄,经过一段时间的使用,外板腐蚀或者受温度影响变形,板之间缝隙增大。

⑤压型板基板镀锌层质量不好,涂层太薄,致使压型板使用寿命短,易锈蚀损坏;

⑥自攻螺钉胶垫质量差容易开裂,玻璃密封胶容易老化等。

⑦扣板明显变形,相邻两板的板高、间距均不同;扣板拉钉应采用防水拉钉。


构造措施

①堵头对由于缝造成的漏水是有作用的,不应忽视,如保证彩钢板与屋脊盖板堵头安装到位,采光板与屋脊盖板间堵头下部施打硅酮密封胶,屋面开孔处彩钢板波峰端部设置钢堵头;

②搭接时缝隙容易受温度影响变大,应充分留够搭接长度;

③水宜疏不宜堵,一般安装时在钢板内侧打密封胶,多多益善;

④必须足够重视钢结构屋面围护系统热胀冷缩的不利影响,采取合理的构造措施。


使用过程中

①屋面檩条上随意增加荷载,导致屋面板变形。

②雨水蓖积污较多,存在阻水。

③防水胶、密封胶老化,使用过程中缺少必要维护。

结束语


造成钢结构维护系统漏水的因素也很多,要想从根本上解决问题,需要设计认真对待,确定合理的设计方案,做好一头(防水层的收头),二缝(变形缝,分格缝),三口(水落口、出入口、檐口)和四根(女儿墙根、设备根、管道根、烟囱根)等泛水部位的细部构造处理;从施工上,制定维护系统防水施工专项方案,各个专业相互协调配合。设计完善,安装到位,构造合理,使用得当,服务跟进,这样才能确保钢结构维护系统滴水不漏。总之,无论采用任何形式安装,只要按照一定的施工工艺和有关规定进行,可以减少或避免漏水问题的发生。

  • fst10
    fst10 沙发

    写得很详实的技术文档,很有实用性。

    2023-06-28 22:13:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多种铝板的应用——公建外立面

人们对于一座建筑的初印象是外立面所赋予的,建筑表皮的风格蕴藏着独有的设计语言,决定整个建筑物的气质。 因此, 选用合适的材料是达到建筑外立面设计预想效果关键而细致的一步 。不同的材料可以让建筑外表传递出不同的感受,运用材料时,对材料性能的熟悉把握可以创造非凡的耐人寻味的外立面效果。 当前建筑幕墙材料的选用,形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构,其中,铝板幕墙产品与其他行业比,产品差异性小,竞争更加激烈。

回帖成功

经验值 +10