随着空调设备制造技术的发展,过去由设计单位计算选择组合式空调机组部件,现场组装的情形已不复存在,设计单位只需提出性能参数,由设备厂商集成后整体供货。各设备厂商一般都开发了适合自己产品的选用计算软件,无需设计单位再做选型计算。实际工程中,由于风侧、水侧设计参数的可变性,组合式空调机组不可能都在名义工况下运行。因此所谓选择组合式空调机组就是要校核是否其满足空调系统的设计工况。
①、盘管进、出风参数:盘管进、出风参数是选择组合式空调机组最重要的参数。通过负荷计算、风量计算,在焙湿图上可定出盘管冷却或加热工程中进出风参数。 盘管的面风速控制在2.5m/s左右。
②、风机形式、风量与风压:在系统风量和系统阻力计算的基础上,选择风机风压时应考虑到机组的内部阻力,如难以确定应注明机组机外余静压。 风机风量与风压应考虑10%左右的安全系数 。此外,还应列出系统的最小新风量,以及是否需要全/变新风运行;是否要变风量运行。
③、冷量与热量:由盘管进出风参数和设计风量可以计算出机组的冷量与热量。
④、盘管进出水温、工作压力和水压降:盘管进、出水温度为水系统设计参数。 高层建筑对盘管工作压力影响很大,一般不宜大于1.6MPa。盘管水压
⑤、空气过滤器:要根据需要规定粗、中效空气过滤器的过滤效率与设计阻力,空气过滤器面风速宜控制在2.0m/s左右。
⑥、加湿器:列出加湿器的形式和经计算确定的加湿量。
⑦、箱体功能段组合示意图,应规定以下内容:机组型号、外形尺寸、各功能段排列与尺寸及操作面、进出风口、进出水口的定位尺寸和大小;机组操作面。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
中央空调冷冻水系统基础知识,你是否了解?今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。 在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。 我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发