纺织厂送风系统一共分为三种,分别是单通风、通风喷雾和空调室。由于前两者受室外气候影响较大,难以良好地控制车间温湿度,空调室送风方案采用的比较广泛。

目前,纺织厂大多采用空调室内喷水。利用水滴与空气进行直接接触的方法来处理空气,主要有以下原因:

①、只要适当地改变水温,就能对空气进行加热加湿或去热去湿处理;

②、纺织厂空气含尘浓度较大,用水处理空气时,同时也起到了清洁空气的作用;

③、空气与水直接接触时,热湿交换效率较高,特别是使用地下水作为冷源的时候,可以充分利用和发挥地下水的冷却作用;

④、纺织工艺对空气的相对湿度要求较高,利用喷水 处理空气,空气的相对湿度比较稳定,有利于对车间空气的相对湿度进行调节和控制;

⑤、喷水室结构简单,金属耗量较少,可以就地取材自行制作。

此外,对于喷水室气流组织形式的选择通常为吸入式,离心式通风机,其原因如下:

①、当开启门窗时,水滴不会溅出到喷水室外;

②、喷水室内光线明亮,便于清洁管理和维护检修工作;

③、喷水室内气流的流动比较稳定均匀。

空调室送风系统中不可避免挡水板过水现象和风机温升现象,通常按照过水量: d=0.5~1.0g/kg,风机温升:t=0.5℃左右考虑。

由于通常设计地区夏季室外空气含热量高于室内,为了减少冷水耗量,常选择一次回风系统, 新风比m=20%