纺织厂送风系统一共分为三种,分别是单通风、通风喷雾和空调室。由于前两者受室外气候影响较大,难以良好地控制车间温湿度,空调室送风方案采用的比较广泛。
目前,纺织厂大多采用空调室内喷水。利用水滴与空气进行直接接触的方法来处理空气,主要有以下原因:
①、只要适当地改变水温,就能对空气进行加热加湿或去热去湿处理;
②、纺织厂空气含尘浓度较大,用水处理空气时,同时也起到了清洁空气的作用;
③、空气与水直接接触时,热湿交换效率较高,特别是使用地下水作为冷源的时候,可以充分利用和发挥地下水的冷却作用;
④、纺织工艺对空气的相对湿度要求较高,利用喷水
⑤、喷水室结构简单,金属耗量较少,可以就地取材自行制作。
此外,对于喷水室气流组织形式的选择通常为吸入式,离心式通风机,其原因如下:
①、当开启门窗时,水滴不会溅出到喷水室外;
②、喷水室内光线明亮,便于清洁管理和维护检修工作;
③、喷水室内气流的流动比较稳定均匀。
空调室送风系统中不可避免挡水板过水现象和风机温升现象,通常按照过水量: d=0.5~1.0g/kg,风机温升:t=0.5℃左右考虑。
由于通常设计地区夏季室外空气含热量高于室内,为了减少冷水耗量,常选择一次回风系统, 新风比m=20%
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
成品卫生间排气道的安装现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。 现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。 排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。 以26层民用住宅楼为例,层高2.9米,排气道直上直下(烟道没有变径和转弯),可选架16J916-1图集A-C-24型,侧边开孔。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发