土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水必须记住的常用八大知识点!

给排水必须记住的常用八大知识点!

发布于:2023-06-25 09:38:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]


1
给水要求水压
①给水入口:
一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。

②给水:
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;
住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
给水分区静水压不宜大于0.45MPa;
卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。

③消防:
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;
(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);
消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于0.5MPa应减压;
消火栓口静压不应大于1.0MPa;
喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;
喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;
喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。

④水泵扬程估算:
生活水泵扬程为:H=4(n+1),注:n为层数,地下层应加算1层,单位:米;
室内消火栓水泵扬程:H+(10~15)米,H为生活水泵的估算扬程;
喷淋水泵扬程:H+(20~25)米,H为生活水泵的估算扬程。

2
常用卫生器具给水当量
①大便器自闭式冲洗阀6.0、
浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、
淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、
冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5

②卫生洁具的额定出流量为:当量/5
3
常用卫生器具排水当量
①大便器自闭式冲洗阀3.6、
医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、
浴盆3.0、洗衣机1.5、
拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、
洗脸盆0.75、淋浴器0.45、
洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3

②卫生洁具的排水流量为:当量/3
4
热水水质处理及泄压措施
①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。

②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。
原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。

③生活热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。

④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀,>30m3/d应设压力式膨胀罐。
5
给水限制流速
①给水管(热水管):
DN15-20,≤1.0(0.8)m/s;
DN25-40,≤1.2(1.0)m/s;
DN50-70,≤1.5(1.2)m/s;
DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。
  
②消防管:
消火栓2.5m/s,
自动喷水5.0m/s。

③水泵吸水管:0.8~1.2m/s。
  
④冷却水管:
循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s;
循环干管250
循环干管DN≥500mm,2.5-3.0m/s;
冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s;
冷却泵吸水管(从干管吸水)DN>250mm,1.5-2.0m/s。

6
生活贮水池容积
建筑内,最高日用水量×20-25%;
小区,最高日用水量×15-20%;
水厂(清水池),最高日用水量×10-20%。
7
排水横支管与立管管底的最小垂直距离
①仅设伸顶通气:建筑排水层数≤4层,0.45m;5-6层,0.75m;7-12层,1.2m;13-19层,3.0m;≥20层,3.0m

②设通气立管:建筑排水层数≤12层,按配件最小安装尺寸,
13-19层,0.75m;≥20层,1.20m
8
设置距离(构筑物)
①室外消火栓:≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);

②雨水口:25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。

③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。

④雨水检查井:管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m

⑤洒水栓:不宜大于80m

⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个

⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m

⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m

⑨(建筑小区)地下管线间最小净距:
给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15;
给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15;
给水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m.

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 507 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

饮用水口感及影响因素分析

导 读 随着社会发展和生活水平的提高,人们对饮用水提出了更高的要求,包括越来越关注饮用水的口感。对近30年国内外有关饮用水口感的文献进行了综述,探究了水中主要成分与口感评价等级之间的关联以及关联背后的原因。饮用水的口感是由水中的无机成分和有机成分共同决定的。无机成分中阳离子决定了主要味调,阴离子发挥协调作用,离子含量处于中低水平时口感较好。有机成分主要通过嗅觉、味觉对水味造成负面影响,产生不良口感的浓度从ng/L到mg/L级别,跨度较大。水味除了受成分的种类和浓度影响外,还与成分之间的协同、拮抗作用有关。我国居民在饮食习惯、身体素质等方面与国外存在较大差别,目前国内有关饮用水口感的研究较少,这方面工作的突破有助于指导水处理行业制备高品质的饮用水,提升国民生活的幸福指数,意义深远。