土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器运行短期过电流运行吗?

变压器运行短期过电流运行吗?

发布于:2023-06-20 19:35:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

最近有一个项目变压器1600kVA,10/0.69的,我们的风机是660V 630kW的,由于公司省成本,配置了软启动,软启电流设置的3倍。启动电流约2000左右。启动时间约30s。这样现场是可以启动起来的。

但是这样对变压器有什么影响吗??

因为只是启动时电流才会这么大,正常以后电流约450A左右。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qian68747
    qian68747 沙发

    变压器所能带的最大电机负载不超过容量的40%就可以直接启动,电机功率较大选择降压或自耦启动那更好。

    2023-08-18 09:23:18

    回复 举报
    赞同0
  • cof1618210719492

    基本没有影响,按照变压器的容量,额定电流大约1338A,启动电流是2000A,为额定值的1.5倍,没有超过配电变压器规定的上限(上限为1.5倍),所以可以正常使用。由于是电机类负荷,变压器使用寿命会有影响,但也不会影响太多,因为平时不会过载,并且启动时间太短,如果变压器本身没问题,并且启 动不太频繁,使用年限与设计年限相差不大。

    2023-06-23 16:51:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV配电室没有空间装PT柜,能否在出线柜加PT,如果多个出线柜,每一个都有加吗

10kV配电室没有空间装PT柜,能否在出线柜加PT,如果多个出线柜,每一个都有加吗

回帖成功

经验值 +10