正在加载...
最近有一个项目变压器1600kVA,10/0.69的,我们的风机是660V 630kW的,由于公司省成本,配置了软启动,软启电流设置的3倍。启动电流约2000左右。启动时间约30s。这样现场是可以启动起来的。
但是这样对变压器有什么影响吗??
因为只是启动时电流才会这么大,正常以后电流约450A左右。
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(2 )
变压器所能带的最大电机负载不超过容量的40%就可以直接启动,电机功率较大选择降压或自耦启动那更好。
基本没有影响,按照变压器的容量,额定电流大约1338A,启动电流是2000A,为额定值的1.5倍,没有超过配电变压器规定的上限(上限为1.5倍),所以可以正常使用。由于是电机类负荷,变压器使用寿命会有影响,但也不会影响太多,因为平时不会过载,并且启动时间太短,如果变压器本身没问题,并且启 动不太频繁,使用年限与设计年限相差不大。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
阅读下一篇
10kV配电室没有空间装PT柜,能否在出线柜加PT,如果多个出线柜,每一个都有加吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板变压器所能带的最大电机负载不超过容量的40%就可以直接启动,电机功率较大选择降压或自耦启动那更好。
回复 举报
基本没有影响,按照变压器的容量,额定电流大约1338A,启动电流是2000A,为额定值的1.5倍,没有超过配电变压器规定的上限(上限为1.5倍),所以可以正常使用。由于是电机类负荷,变压器使用寿命会有影响,但也不会影响太多,因为平时不会过载,并且启动时间太短,如果变压器本身没问题,并且启 动不太频繁,使用年限与设计年限相差不大。
回复 举报