正在加载...
10kV配电室没有空间装PT柜,能否在出线柜加PT,如果多个出线柜,每一个都有加吗
全部回答(3 )
在进线柜断路器进线端设置PT就行了,进线断路器断开时,还可以保证PT带电
可以出线兼PT,只要一只加就行了
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
在进线柜断路器进线端设置PT就行了,进线断路器断开时,还可以保证PT带电
可以出线兼PT,只要一只加就行了