土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 超高层建筑空调水系统竖向分区的依据是什么?注意下面3点!

超高层建筑空调水系统竖向分区的依据是什么?注意下面3点!

发布于:2023-06-19 11:14:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

 

一、空调设备承压
①空调机组盘管和风机盘管的承压不超过1. 6MPa;
②标准型的冷水机组的蒸发器和冷凝器的最大承压不超过2.0MPa;
③水泵、板式换热器的最大承压不超过2. 5MPa。
 

二、管道承压
①管材公称压力为:低压管道≤2. 5MPa,中压管道为4. 0~6.4MPa;
②阀门公称压力为:低压阀门为1. 6MPa,中压阀门为2. 5~6.4MPa;
③薄壁不锈钢管的最大承压不超过1. 6MPa;
④钢塑复合管、铜管的最大承压不超过2. 5MPa;
⑤焊接钢管的承压不超过3. 0MPa;
⑥其余各种钢制管材承压都超过5.0MPa。
 

三、管道连接
①螺纹连接最大承压不超过1.6MPa;
②卡压、卡套连接最大承压不超过1. 6MPa;
③沟槽连接采用螺纹式机械三通时其最大承压为1. 6MPa,不采用螺纹式三通时其最大承压为2.5MPa;
④螺纹法兰最大承压为1. 6MPa,普通焊接法兰连接最大承压为2. 5MPa,特殊工艺的法兰可以达到4.0MPa甚至更高;
⑤焊接连接承压可以达到管道本身的承压要求。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水系统分区设计原则是什么?看完下面7点,你就知道

空调水系统由冷、热源机组、末端装置、管道及其附件组成。系统内设备与部件有各自的承压值,应根据设备、管道及附件的承压能力确定,将每个分区的最大工作压力控制在所要求的范围之内。   下图是常见的超高层建筑水系统分区方式,其主要特点如下: ①空调末端设备的承压不应超过1.6MPa,冷水机组的不宜超过2.0MPa,板式换热器的不宜超过2.5MPa。 ②空调水系统工作压力不超过1. 6MPa,管道连接方式可采用螺纹连接、沟槽连接、法兰连接和焊接连接;超过1. 6MPa且不超过2. 5MPa,管道连接方式可采用焊接法兰连接、沟槽连接和焊接连接。

回帖成功

经验值 +10