土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV配电室设多少个接地体?

10KV配电室设多少个接地体?

发布于:2008-04-12 10:34:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV/0.4KV(一台1250KVA变压器)配电室周围应设多少个接地体?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    围变电所(离墙3米)一周,每隔5米一个垂直接地极,用∠50*5镀锌角钢,2.5米长打入地下3.1米以下,用—40*4镀锌扁钢连接,搭接处搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,每个搭接处三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度。
    变压器工作接地应直接从接地母线引入,开关柜保护接地每段不少于二条引入(接地母线)。
    变压器中性N线应从变压器直接引到开关柜的N排上。
    防雷接地也可从接地装置接,从房顶敷设引下线到接地装置,墙根(离地约0.5米处)设接地断接卡。
    2008-04-12 11:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    变电所的接地装置,除利用自然接地极外,还应 敷设以水平接地极为主的人工接地网,对3~10千伏变电所、配电所,当采用建筑物的基础作接地极且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地极
    2008-04-12 11:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

庭院灯的接地模式

某大型别墅区,TN-S系统,庭院灯为220V供电,庭院灯接地方法:从室外配电箱每个带RCD的微断出3条线(火零地),庭院灯的接地仅灯杆处做接入由配电箱引来的PE线。配电箱处装有浪涌保护器。以上做法是否可行?是不是还要在灯杆处做接地装置(打地极)?请帮忙分析,或来QQ群:建筑电气新人类 2032476 讨论一下。

回帖成功

经验值 +10