土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 庭院灯的接地模式

庭院灯的接地模式

发布于:2008-04-12 10:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某大型别墅区,TN-S系统,庭院灯为220V供电,庭院灯接地方法:
从室外配电箱每个带RCD的微断出3条线(火零地),庭院灯的接地仅灯杆处做接入由配电箱引来的PE线。
配电箱处装有浪涌保护器。

以上做法是否可行?是不是还要在灯杆处做接地装置(打地极)?
请帮忙分析,或来QQ群:建筑电气新人类 2032476 讨论一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hanqiangding@co163
    每个基础打地极,那成本不是很高吗?
    2008-04-12 15:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • hanqiangding@co163
    在线等,,,
    2008-04-12 10:39:12

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压0.4KV接地保护

请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?

回帖成功

经验值 +10