土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压0.4KV接地保护

关于低压0.4KV接地保护

发布于:2008-04-12 09:01:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大哥一个问题:在0.4KV低压供电系统中,两台变压器进线加一台母联开关并列运行,就是常说的两进线一母联供电方式,两进母线互为备用.两总进线开关跟母联开关选用三极开关,中性线是连通的,开关选用4段保护,其中一段就是接地保护,两进线开关在变压器进线处N排装有一台零序互感器,用来检测N排电流,二次侧输入到开关,当有零序电流时分断开关.但我总是觉得,三极开关应用在两进线一母联的供电方式,N排不随开关分断总是连通,当一端有接地故障时,零序电流有可能向两边流向,这样没有接地故障一端也误动作了.但目前好多设计图纸都是这样设计的,不知有没有问题?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    哪个电源配出回路接地,电流流向哪台变压器,不会“零序电流有可能向两边流向”,所以,这样的设计没问题。
    2008-04-12 11:44:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

75kw80KVA变压能用吗?急!企业悬赏现金求!

我是一家新上企业,现在所有东西都已具备,就是变压器这不知道现有的80KVA能不能用!现有一台75KW6级电机,带100A启动柜一个,剩余最大7.5KW最小0.75KW电机共19.5KW,我厂现有一台80KVA S--9型 阻抗3.95变压器一台,请教各位这个变压器能不能用?如果不能用是否能在移位移过一台80KVA变压器并联在一起用,还是新上一台大一点的!! 各位高手有谁知道请尽快打电话给我,感激不尽!13623319527王

回帖成功

经验值 +10