土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室车库消防控制室问题

地下室车库消防控制室问题

发布于:2008-04-12 09:27:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做了一个地下室车库的防排烟,审图意见出来后发现消防控制室超过50平了,疏忽了。
现在补排风排烟倒是方便,但是送风系统就麻烦了,因为之前是车道自然补风的。
各位大虾有没有什么建议?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jiewoo
    jiewoo 沙发
    有楼梯上到地面,就可以利用楼梯口作为自然补风口,但是应补设机械排烟
    2008-05-20 15:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    疏散用的楼梯我觉得不能作为自然排烟口,不满足自然排烟口要求,建议考虑机械排烟或者做窗井
    2008-04-14 22:44:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管漏光法检测中的接缝问题

风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格。 对这个我有点不理解的,在检测记录中不是有一格"风管总接缝长度(m)"和"允许漏光点",那是不是说我们在低压风管严密性试验的时候要以100米接缝为单位进行测试,大于100米就不可以呢.比若说下面的这个表格的记录是否准确呢,以及“接缝长度为282米,允许漏光点为16点”,这样测试是否满足要求呢。

回帖成功

经验值 +10