土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管漏光法检测中的接缝问题

风管漏光法检测中的接缝问题

发布于:2008-04-11 21:05:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格。

对这个我有点不理解的,在检测记录中不是有一格"风管总接缝长度(m)"和"允许漏光点",那是不是说我们在低压风管严密性试验的时候要以100米接缝为单位进行测试,大于100米就不可以呢.比若说下面的这个表格的记录是否准确呢,以及“接缝长度为282米,允许漏光点为16点”,这样测试是否满足要求呢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanglunjie
    huanglunjie 沙发
    当然可以,要求是每100米允许漏光点是16.你所测的系统是282米,取任意一段100米测试。都不会超过16点
    2008-05-08 00:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • qdfx_2008
    qdfx_2008 板凳
    风管严密性(漏光法检测)检测记录
    质控(通)表4.5.3-6 共 页 第 页
    单位(子单位)工程名称 ********* 分部(子分部)工程名称 通风与空调
    分项工程 空调通风 系统名称 一层
    施工单位 ***** 分包单位 无
    工作压力 250pa 风管级别 初级
    风管总接缝长度(m) 282 允许漏光点 16
    测试光源 100w白炽灯 测试日期 ********
    序号 风管接缝长度(m) 实测漏光点 检测区段图示及说明
    1 70 0 ********
    2 32 0
    3 40 0
    4 70 0
    5 32 0
    6 40 0
    7
    8
    9
    10
    11
    存在问题处理情况 ************* 结论 ********
    专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) ******** 施工单位 质 检 员 ********
    施 工 员 ********
    试 验 员 ********
    2008-04-11 21:09:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。