2000平的地下车库要不要设机械补风最近遇到一个车库工程,面积2000平,我设了一个排烟、排风合用的系统,风量都是按6次换气次数,不明白是不是需要做机械补风,规范说没有直接通向室外的防火分区应有不小于百分之五十的补风量,那我这只有这一个分区,是不是可以不做补风了。再就是关于平时送风风量按五次换气次数算,怎样算是是否可以自然送风,通往室外的出口在室内有机械排风时的自然进风风速取多少为好?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
质控(通)表4.5.3-6 共 页 第 页
单位(子单位)工程名称 ********* 分部(子分部)工程名称 通风与空调
分项工程 空调通风 系统名称 一层
施工单位 ***** 分包单位 无
工作压力 250pa 风管级别 初级
风管总接缝长度(m) 282 允许漏光点 16
测试光源 100w白炽灯 测试日期 ********
序号 风管接缝长度(m) 实测漏光点 检测区段图示及说明
1 70 0 ********
2 32 0
3 40 0
4 70 0
5 32 0
6 40 0
7
8
9
10
11
存在问题处理情况 ************* 结论 ********
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) ******** 施工单位 质 检 员 ********
施 工 员 ********
试 验 员 ********