土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV中性点电阻柜维护手册

35KV中性点电阻柜维护手册

发布于:2023-06-14 11:14:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

AL-BNR-35kV中性点接地电阻柜

 

维护手册

接地电阻可靠性,一般不需要专门停电维护,建议利用站内主变或母线停电检修的机会进行检查维护,检查维护时必须严格执行安全操作规程和安全工作规程;根据现场的安装调试、运行的经验和体会,参照有关的规程和资料,制订了以下运行管理细则,供用户制订现场运行规程等作为参考。

、 运行维护管理

1、运行维护人员应认真通读电阻柜智能控制器的说明书,了解其功能及如何正确操作;

2、正常运行时,各仪表应保证供电正常;

3、当发生装置故障、电源异常等异常情况时,应及时进行检查和处理,当属于特殊故障时,通知厂方维护人员进行检查;

4、当系统发生单相接地时,禁止操作中性点电阻柜装置;

5、当系统发生单相接地时,应及时解决处理,故障持续时间不能超过电阻的额定短时工作时间,否则

长时间接地运行,容易对中性点电阻柜造成破坏,扩大事故范围

6、设备应由工作人员定期巡检

7、设备巡视时,当发生以下异常时,应及时向调度和主管汇报情况

(1)电阻柜有异常响声;

(2)电阻器有发热痕迹或异味;

(3)温湿度装置或电阻柜智能控制器不能正常运行;

(4)电阻器有发热及烧毁痕迹;

(5)接地电流和电阻过热越限报警;

8、注意查看电阻柜智能控制器存储的“事件追忆”信息记录,注意整理记录;

9、装置重要设定信息注意不要轻易进入或修改数据内容,否则将影响设备的正常运行

10、计划安排定期对设备进行预防性试验,试验项目包括:

(1)电阻柜的常规试验,试验参照出厂试验报告单;

(2)电阻器、绝缘子的表面清洁,污物进行清理;

    (3)检查温湿度控制装置和电阻柜智能控制器功能显示及功能试验。

二、运行维护注意事项

1、装置的运行应有专人负责,每次操作应有记录。设定的参数若非特殊需要,请勿变动。

2、正常情况下,电阻柜无异常响动。

3、当系统发生单相接地时,禁止操作。

4、变更仪表设定参数,改变方式和操作时应作好详细记录。

5、当装置出现报警信号时,应及时查明原因正确处理,并作好详细记录。若由于装置本身故障,使用单位无法排除时,应及时通知生产厂。

6、当电网发生单相接地时,此时值班人员不得进行任何调节和操作,并应检查电阻柜响声等情况,应注意电阻柜的温升,不得超过允许值,并作好记录。

7、电阻柜智能控制器出现意外死机故障时,请重新启动。

8、由于误操作或其它原因使控制器程序退出运行,请关机重启,启动失效时,请我司联系。

9、中性点电阻柜投停应经值班调度员或上级主管部门的同意方可进行


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220kV架空线路增容(换导线)

技术大佬们,有一单回220kV线路,300导线,想更换更大线径(400或630)以增加载流能力,如果300换为400的导线,工程量大不大?哪些设备或装置需要改变?

回帖成功

经验值 +10