技术大佬们,有一单回220kV线路,300导线,想更换更大线径(400或630)以增加载流能力,如果300换为400的导线,工程量大不大?哪些设备或装置需要改变?
0人已收藏
0人已打赏
2人已点赞
分享
全部回复(1 )
大概的工程量 :1 校验杆塔的受力 不满足条件的 需更换杆塔基础 2 更换导线及金具 3 校验出线间隔的线路保护装置。
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
#01
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳大概的工程量 :1 校验杆塔的受力 不满足条件的 需更换杆塔基础 2 更换导线及金具 3 校验出线间隔的线路保护装置。