正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
下图是一公共空间,有好多筒灯,我现在的做法是下图,但是筒灯功率是20W,每个回路算起来也只是500W左右,相对于2。5平方的线有点浪费,但如果接得太多,又不符合每个回路不超25个灯具的规范,其实总共分10个回路,篇幅所限,只有画出6个回路。现在的问题:1。是否每个回路可以接多一排的灯?回路就相应减少一点?2。每个回路采用是ZRBV 3X2.5平方的电线,如果总共10个回路,是否要接10条地线在MR50X50里面?或是只接一根地线?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是1600KVA的变压器,出线开关是3200A/3P的,实际电流只有2500A左右的,电缆应该够大了吧
而且,同一相上的四条线,电流差别为什么那么大呢?
回复 举报