土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆发热很严重,不知是何原因,请各位帮助解答

电缆发热很严重,不知是何原因,请各位帮助解答

发布于:2008-04-11 22:15:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台三菱AE-3200A/3P的开关,之间用单芯电线连接,总长为80米左右,每相接4条VV400MM2的单芯电线,两头是电缆沟,中间40米左右敷设在电缆桥架上,现桥架上的电缆严重发热,且同一相上的4条线,用钳表检测得到的电流值,差别很大,达到了几百安,不知是什么原因?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • foxconn-qq
    foxconn-qq 沙发
    VV-400的电缆其载流量也才555A,每相4条,共2220A,乘一个系数0.7后才1550A,你的实际电流有2500多安培,肯定是不够的嘛
    2008-04-12 16:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • ljp0226520
    ljp0226520 板凳
    谢谢两位热心人的回复

    是1600KVA的变压器,出线开关是3200A/3P的,实际电流只有2500A左右的,电缆应该够大了吧
    而且,同一相上的四条线,电流差别为什么那么大呢?
    2008-04-12 11:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工与设计的问题?

下图是一公共空间,有好多筒灯,我现在的做法是下图,但是筒灯功率是20W,每个回路算起来也只是500W左右,相对于2。5平方的线有点浪费,但如果接得太多,又不符合每个回路不超25个灯具的规范,其实总共分10个回路,篇幅所限,只有画出6个回路。现在的问题:1。是否每个回路可以接多一排的灯?回路就相应减少一点?2。每个回路采用是ZRBV 3X2.5平方的电线,如果总共10个回路,是否要接10条地线在MR50X50里面?或是只接一根地线?

回帖成功

经验值 +10