1、 电气管线
现场表现:镀锌电线管跨 接地规范。
现场表现: 多根电线管并列预埋时,管管间距控制合理,符合规范。
现场表现 :管口固定牢固,封堵严实。
现场表现: 混凝土剪力墙内采用泡沫板预留线盒安装位置,标高准确。
现场表现: 拆模后线管甩口排列整齐,长短一致、间距均匀。
现场表现: 开槽前墙面打钯。槽后平整,深度合理。管线顺直,固定牢固。
现场表现: 线槽修补砂浆填塞饱满、平整,低于墙面5mm。
成排线盒标高一致,线盒稳固后使用泡沫或三合板封堵,防止土建抹灰时堵塞,并注明线盒用途。
现场表现: 墙面括完腻子后, 线盒安装效果。
现场表现: 采用瓜米石填塞饱满,箱体安装标高准确,成排管线距离合理、管路顺直、管卡整齐美观。
2、 防雷接地
采用12圆钢跨接,焊接饱满符合规范要求。
现场表现: 跨接地采用12圆钢,双面焊接,焊接饱满符合规范要求。
现场表现: 接地引上线色标。
3、 套管预埋
现场表现 :混凝土墙内预埋用钢套管焊缝平整,焊渣敲落,内壁防腐到位。
现场表现: 混凝土墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位。
现场表现: 混凝土墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密。
现场表现: 混凝土墙内钢套管预埋效果图,防腐到位,封堵严实,标识清晰。
现场表现: 混凝土墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵到位。
现场表现: 在混凝土结构上钻孔插筋控制套管的标高和位置。
不抹灰 墙面UPVC套管安装与墙面平齐。
后砌墙 上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜。
现场表现: UPVC套管在墙面抹灰后效果。
再来看看 下面这些缺陷案例的错误做法,引以为戒:
1、电 气管线
现场问题:预埋电线管交叉重叠、杂乱。未作图纸深化,不符合规范要求。
2、 防雷接地
3、 套管预埋
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 466 人订阅
阅读下一篇
手工计算给暖通、电气工程安装工程量的好办法都在这里(二)!电气工程(强电、弱电及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发