广州大学城空调设计日逐时冷负荷分布是多少?请问谁知道广州大学城设计日逐时冷负荷分布是多少的?本人做毕业设计需要。不是整个大学城的,而是其中一个冷站,如第二冷站的冰蓄冷空调系统设计,它的设计日逐时负荷分布是怎样的?它选取制冷主机和蓄冰槽容量是根据这个负荷分布图来确定的吧?蓄冰槽容量一般按设计日总负荷的百分比选取的?我上网找了很久,只找到华工华贲教授一篇会议论文,他提供的设计日负荷分布,时刻峰值负荷为115941RT,这应该是整个大学城的设计日负荷分布吧?那某个冷站设计日负荷分布可不可以用除以4来表示呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
管规格小了,首先是使水系统阻力加大,要配较高扬程的水泵;其次是不利于各支路水力平衡(导致阻力大的支路缺水,阻力小的支路水量过多);另外水流速太大也会产生噪音。
2、无论选用多大管,只要水泵扬程足够,冷量不会打折扣的。有人说冷量打7折没有任何依据。如果水泵扬程不够,使得实际水流量不够,根据实际水流量比设计流量的缺额值,冷量打任何折都是有可能的。