水量8.64t/h空气处理机用40冷冻水管会否偏小

发布于:2008-04-11 17:07:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请有经验的同僚提供点意见。会不会偏小?如果用DN40会出现什么问题,冷量要打多少折扣?谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • koalabear
    koalabear 沙发
    大侠的意见赞
    2008-05-05 10:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhesheng@co163
    1、选用DN40管确实太小了,选用DN50也偏小,建议选DN65的。
    管规格小了,首先是使水系统阻力加大,要配较高扬程的水泵;其次是不利于各支路水力平衡(导致阻力大的支路缺水,阻力小的支路水量过多);另外水流速太大也会产生噪音。
    2、无论选用多大管,只要水泵扬程足够,冷量不会打折扣的。有人说冷量打7折没有任何依据。如果水泵扬程不够,使得实际水流量不够,根据实际水流量比设计流量的缺额值,冷量打任何折都是有可能的。