土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房违反强条的一个常见问题分析

消防水泵房违反强条的一个常见问题分析

发布于:2023-05-31 11:29:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


技术标准要点  
  • 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
8.1.8 消防水泵房应采取防水淹的技术措施 。 
  •  建筑防火通用规范 GB55037-2022
4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定:
    1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔;
    3 除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外,其他建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层;
    4 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口;
    5 消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃;
    6 消防水泵房应采取防水淹等的措施  

验收常见问题:

消防水泵房未设置防水淹的技术措施

设计人员未在图纸中表达防水淹的具体做法,如图1,或图纸中有表达,施工单位未按图纸施工,漏做防水门槛,如图2,。

图1 图纸未表达防水淹措施
图2 未设置防水淹措施
分析  
规范明确消防水泵房(和消防控制室)应采取防水淹的技术措施,此条为强制性规定,应充分引起重视。设计图纸应明确表达,如图3,整改后,增加防水淹门槛,如图4。
图3 图纸明确表达防水淹具体做法
 
图4 增加防水淹门槛

有人说,这个做法真是丑的一批,确实丑是丑了点,但通过消防验收才是王道!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水无常形
    水无常形 沙发

    结合该条文解释并参考图集15S909给出的措施示图,对于排水措施和拦水槛是否选用一种方就可以呢。因为门槛的设置终是不利于人员与设备的进出,在紧急情况下可能对人员出入泵房造成意外伤害。

    2023-06-02 16:05:02

    回复 举报
    赞同1
  • rr1314
    rr1314 板凳

    感谢楼主分享

    2023-06-03 09:36:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

满足安全防护和消防救援要求之学生宿舍楼增设防护栏杆的设计

某中学学生宿舍楼,校方为便于安全管理,在阳台、通道窗、外走廊、通道间、首层消防车道等各处增设安全防护栏杆。   本次防护栏杆的设置满足消防疏散及火灾扑救的要求:   1、宿舍阳台设置的防护网为推拉扇(逃生窗口),净空大于1米x1米,在对应救援窗口处贴明显的救援标志;  

回帖成功

经验值 +10