一般来说,建筑物冷热负荷严谨的做法是要根据计算书来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸和具体的技术资料,这个时候可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。根据冷热负荷及对空气系统的要求,现场安装条件选择对应的冷热源。这个时候,有经验的行业朋友就能够根据对应的系统估算出项目的预算范围。
序号 |
建筑类型 |
夏季室内设计温度(℃) |
冷负荷估算指标(w/m 2 ) |
冬季室内设计温度(℃) |
热负荷估算指标 (w/m 2 ) |
新风量 m 3 /h / 人 |
1 |
商场 |
24-27 |
120-220 |
18-20 |
55-105 |
15-25 |
2 |
办公楼 |
24-27 |
80-150 |
20-22 |
60-115 |
25-40 |
3 |
医院病房 |
24-27 |
90-150 |
20-22 |
60-120 |
50 |
4 |
宾馆客房 |
24-27 |
80-150 |
20-22 |
55-110 |
50 |
5 |
公寓住宅 |
24-27 |
80-150 |
20-22 |
60-110 |
25-40 |
6 |
体育馆 |
23-25 |
120-230 |
18-21 |
70-135 |
50 |
7 |
餐厅 |
23-25 |
200-280 |
20-22 |
60-110 |
25-30 |
8 |
影剧院 |
25-28 |
150-250 |
20-22 |
65-120 |
15-25 |
9 |
展览馆 |
25-28 |
100-180 |
18-21 |
60-120 |
20-30 |
空调冷热源系统选择
目前建筑常见的空调冷热源系统主要有以下几种:
1、常规水冷机组+锅炉系统,
2、变频多联空调系统(VRV),
3、风冷热泵系统,
4、水源、地源热泵系统
(一)常规冷水机组+锅炉系统
系统的主要设备有:制冷机组、冷却塔、循环水泵、板式换热器,锅炉 。夏季制冷由制冷机组、冷却塔、循环水泵组成的空调系统实现;冬季采暖由锅炉、板式换热器、循环水泵组成的锅炉系统实现。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单稳定,适用大部分大中型公用建筑,建筑面积以千平方来计量。整体效率一般,制冷时设备性能系数约4-6
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1%-2%;
3 、需要有冷却塔安放位置,通常安装在裙楼屋顶或主楼屋顶;
4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要330kw以上的电负荷
(二)变频多联空调系统VRV
系统的主要设备有:变频多联空调机组; 夏季制冷和冬季制热均由变频多联空调机组实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统复杂尤其是控制部分,大温差送风舒适度差,但布置灵活,适用于小型不考虑集中供冷/暖的建筑;整体效率低,制冷时设备性能系数约2.5-3.3,制热时设备性能系数约2.0-2.8;
2 、安装空间小,可以利用建筑物屋顶、阳台或周边空地安装主机,是该系统最大的优势;
3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要500kw以上的电负荷。
(三)风冷热泵系统
系统的主要设备有:风冷热泵机组、循环水泵。
夏季制冷和冬季制热均由风冷热泵机组和循环水泵实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统简单,适用小型公用建筑;整体效率较低,制冷时设备性能系数约2.8-3.5,制热时设备性能系数约2.0-3.0;
2 、没有冷却塔,也不需要有专门的机房安装设备,可以利用建筑物屋顶或周边空地安装主机,这是该系统最大的优势,当建筑物无法提供机房时可以考虑采用该系统;
3 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要450kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
(四) 地源热泵系统
系统的主要设备有:地源热泵机组、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由地源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统相对复杂尤其是地埋管部分,不适用于建筑物密度高的区域。整体效率较高,制冷时设备性能系数约4.0-4.5,制热时设备性能系数约3.5-4.0;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%;
3 、一般不需冷却塔,在地热源不足的情况下也可以考虑用冷却塔或锅炉补充;
4 、建筑物周边需要地埋管埋地空间,埋管场地面积视埋管方式不同而不同。一般每1kw制冷量约需要450m3土壤空间埋换热管;
5 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要350kw以上的电负荷
(五)水源热泵系统
系统的主要设备有:水源热泵机组、循环水泵、板换;
夏季制冷和冬季制热均由水源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。
系统特点和应用条件:
1 、系统受水源侧影响较大,适用于建筑物周边有稳定低温水源的区域,如江河湖泊周边,污水排放点周边。系统整体效率高,制冷时设备性能系数约5.0-6.0,制热时设备性能系数约4.5-5.5;
2 、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%;
3 、不需冷却塔,但需要有稳定持续的低温热源,一般每1000kw制冷量需要流量250m3 /h以上的低温热源(温度10-30度最佳);
4 、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要300kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。
参考值
项目 |
初期投资(元/平方) |
运行费用 |
冷水机组+锅炉 |
200-500 |
高 |
变频多联(VRV) |
300-600 |
较高 |
风冷热泵 |
300-600 |
一般 |
水地源热泵 |
300-500 |
低 |
项目实际预算与多方面因素有关,需咨询专业人士 |