各类建筑物的用水定额,见表1-1、1-2。
1、住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数,根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度和区域条件等因素,按照下表确定。
表1-1 住宅最高日生活用水定额及小时变化系数
住宅 类型 |
卫生器具设置标准 |
用水定额 [L/(人.d)] |
小时变化系数 |
使用时间(h) |
|
普通住宅 |
I |
有大便器、洗涤盆 |
80-150 |
3.0-2.5 |
24 |
II |
有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器和沐浴设备 |
130-300 |
2.8-2.3 |
24 |
|
III |
有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应(或家用热水机组)和沐浴设备 |
180-320 |
2.5-2.0 |
24 |
|
别墅 |
有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机及其他设备(净身盆、洗碗机等)、家用热水机组或集中热水供应和沐浴设备、洒水栓 |
200-350 |
2.3-1.8 |
24 |
2、宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件、使用要求,按照下表确定。
表1-2 公共建筑最高日生活用水定额及小时变化系数
建筑物名称 |
单位 |
生活用水量 定额 (最高日)(L) |
小时变化系数 |
使用时间(h) |
宿舍 I类、II类 III类、IV类 |
每人每日 每人每日 |
150-200 100-150 |
3.0-2.5 3.5-3.0 |
24 24 |
招待所、培训中心、普通旅馆 设公共盥洗室 设公共盥洗室和淋浴室 设公共盥洗室、淋浴室、洗衣室 设单独卫生间、公用洗衣室 |
每人每日 每人每日 每人每日
每人每日 |
50-100 80-130 100-150
120-200 |
3.0-2.5 3.0-2.5 3.0-2.5
3.0-2.5 |
24 24 24
24
|
酒店式公寓 |
每人每日 |
200-300 |
2.5-2.0 |
24 |
宾馆式客房 旅客 员工 |
每床位每日 每人每日 |
250-400 80-100 |
2.5-2.0 2.5-2.0 |
24 24 |
医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室和淋浴室 设单独卫生间 医务人员 门诊部、诊疗所 疗养院、休养所住房部 |
每床位每日 每床位每日 每床位每日 每人每班 每病人每次 每床位每日 |
100-200 150-250 250-400 150-250 10-15 200-300 |
2.5-2.0 2.5-2.0 2.5-2.0 2.0-1.5 1.5-1.2 2.0-1.5 |
24 24 24 8 8-12 24 |
养老院、托老所 全托 日托 |
每人每日 每人每日 |
100-150 50-80 |
2.5-2.0 2.0 |
24 10 |
幼儿园、托儿所 有住宿 无住宿 |
每儿童每日 每儿童每日 |
50-100 30-50 |
3.0-2.5 2.0 |
24 10 |
教学、实验楼 中小学校 高等学校 |
每学生每日 每学生每日 |
20-40 40-50 |
1.5-1.2 1.5-1.2 |
8-9 8-9 |
办公楼 公寓式办公楼 |
每人每班 每人每天 |
30-50 (300-350) |
1.5-1.2 (2.0) |
8-10 8-10 |
图书馆 阅览者 员工 |
每人每次 每人每日 |
5-10 50 |
1.2-1.5 1.2-1.5 |
8-10 8-10 |
科研楼 化学 生物 物理 药剂调制 |
每工作人员每班每工作人员每班每工作人员每班每工作人员每班 |
(460) (310) (125) (310) |
||
商场 员工及顾客 |
每m2营业厅 面积每日 |
5-8 |
1.5-1.2 |
12 |
公共浴室 淋浴 淋浴、浴盆 桑拿浴(淋浴、按摩池) |
每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 |
2.0-1.5 2.0-1.5 2.0-1.5 |
2.0-1.5 2.0-1.5 2.0-1.5 |
12 12 12 |
理发室、美容院 |
每顾客每次 |
40-100 |
2.0-1.5 |
12 |
洗衣房 |
每kg干衣 |
40-80 |
1.5-1.2 |
8 |
餐饮业 中餐酒楼 快餐店、职工及学生食堂 酒吧、咖啡厅、茶座、卡拉OK房 |
每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次
|
40-60 20-25 5-15 |
1.5-1.2 1.5-1.2 1.5-1.2 |
10-12 12-16 8-18 |
电影院 |
每观众每场 |
3-5 |
1.5-1.2 |
3 |
剧院、俱乐部、礼堂 观众 演职员 |
每观众每场 每人每场 |
3-5 (40) |
1.5-1.2 (2.5-2.0) |
3 (4-6) |
会议厅 |
每座位每次 |
6-8 |
1.5-1.2 |
4 |
会展中心(博物馆、展览馆) 员工 |
每m2展厅每日 每人每班 |
3-6 30-50 |
1.5-1.2 |
8-16 |
书店 员工 |
每m2营业厅 每人每班 |
3-6 30-50 |
1.5-1.2 1.5-1.2 |
8-12 8-12 |
体育场、体育馆 运动员淋浴 观众 |
每人每次 每人每场 |
30-40 3 |
3.0-2.0 1.2 |
(一场4) (二场6) (三场8) |
健身中心 |
每人每次 |
30-50 |
1.5-1.2 |
8-12 |
停车库地面冲洗用水 |
每m2每次 |
2-3 |
1.0 |
6-8 |
航站楼、客运站旅客、展览中心观众 |
每人每次
|
3-6 |
1.5-1.2 |
8-16 |
菜市场地面冲洗及保鲜用水 |
每m2每日 |
10-20 |
2.5-2.0 |
8-10 |
0人已收藏