土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 抗震支架第三方检测

抗震支架第三方检测

发布于:2023-05-26 09:17:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]

抗震支架第三方检测

抗震支吊架系统,应具备权威机构第三方检测报告,其应包含以下内容:

(1) 抗震支吊架槽钢、连接件所用钢板须提供材质证明和第三方材质检测报告。

(2) 抗震连接构件、管束等应具有力学性能检测报告(国际上最权威的抗震FM认证和国内权威检测中心),确保连接构件及管束在地震作用下的水平荷载性能安全。

(3) 抗震支吊架出厂型式检测报告,部件额定荷载9kN和组件初始力值9kN,最终荷载为35.8kN的国家级检验报告。

(4) 管束的惰性橡胶内衬垫,应具有绝缘,减振,降噪的效果,并要求提供相应的降噪性能报告,性能不低于20dB。

(5) 应具有按CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》进行的部件额定荷载9kN和组件初始力值9kN的国家级检验报告。

(6) 槽钢表面应采用热浸锌工艺,镀层应满足GB/T 13912《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》的要求,厚度不低于60?m。所有规格成品槽钢材质应采用国家标准GB/T 700《碳素结构钢》规定的Q235B钢,并具有相关国家级的材料性能检测报告(应包含屈服强度不低于235MPa、抗拉强度不低于450MPa、断后伸长率不低于26%),并同时具备三面抗压检测报告。应根据GB/T10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行600h的中性盐雾试验,并提供国家级检测报告。

(7) 抗震连接构件应按GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的要求进行1200h的中性盐雾试验。

(8) 支吊架组件应进行疲劳性能检测,循环加载次数不低于200万次。

(9) 支吊架组件应进行耐火性能检测,耐火性能不低于180min。

(10) 后扩底(自扩底)锚栓应进行开裂混凝土及非开裂混凝土的力学检测,非开裂混凝土抗拉、抗剪承载力均应大于23kN,且符合JG/T160-2017, 同时应具备耐火性能检测报告,耐火性能不低于120min;应具备防腐性能检测报告,中性盐雾试验报告应达到1200h;应具备耐疲劳、抗冲击性能检测报告。

(11) 抗震支吊架组件应具有地震台模拟测试报告,且模拟试验不得低于8度(0.30g)罕遇地震。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.95 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工中的隧道,有哪些不为人知的秘密?

      隧道大家应该都很熟悉吧,但是有人知道一条3公里的隧道需要多少年的工期吗?今天小编就带大家走进施工中的隧道。       挖隧道也是有很多方法的,面对不同的围岩情况选择不同的施工方法,上图所用的方法叫做双侧壁法,在成洞面两侧先打小导坑,然后在中间挖,是不是觉得很麻烦,但是这也是为施工安全着想,不然就很容易发生事故。如下图就是由于没按设计要求打的隧道,导致发生了坍塌,还好之后及时做了支护才没有发生大的事故。

回帖成功

经验值 +10