充电桩电量计算
项目车位共计370个,则配置充电桩数量为370×15%=56个,目前预留56个充电桩的安装条件。公共建筑场所采用快充充电桩,单个按30kW考虑,同时系数Kx取0.3,则有功功率Pjs=56×30×0.3=504kW,补偿后功率因数为0.95,因此项目后期计划配置一台630kVA干式变压器作为充电桩的专用变压器,目前暂时预留高压开关柜及变压器位置。
0人已收藏
0人已打赏
2人已点赞
分享
全部回复(3 )
严谨在地下车库预留充电桩,严禁立体停车场设置充电桩。杜绝地下车库火烧连营,不在立体停车场烧火一觉回到解放前。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
太阳能电池大家都不陌生,但和纸一样薄的太阳能电池,你见过吗? 现在,有研究团队做 出来了! 长这样↓ 是什么高科技? 一起来围观~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳严谨在地下车库预留充电桩,严禁立体停车场设置充电桩。杜绝地下车库火烧连营,不在立体停车场烧火一觉回到解放前。
回复 举报