土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 1.1 空调各方案运行费用比较

1.1 空调各方案运行费用比较

发布于:2023-05-23 19:25:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

1.1 各方案运行费用比较

1、计算条件:电费按0.80元/度,集中供暖冬季采暖费39.8元/ m2;天然气价格:3.3/Nm3天然气热值:8600kcal/ Nm3设备工作时间夏季按90天计算,冬天按120天计算,每天按8小时计算。

2、年运行费

方案:电驱动冷水机组+燃气锅炉

夏季:1806x90x8x0.80=104万元

冬季:电耗100kw/h气耗640 m3 /h

100x120x8x0.80+640 x120x8x3.3x0.80=170万元

        合计:274万元

方案:电驱动冷水机组+集中供热

夏季:1836x90x8x0.80=106万元

冬季:98200 x39.8=391万元

        合计:497万元

方案VRV变制冷剂多联机

夏季运行COP值3.0,冬季运行COP值2.5

夏季:1714x90x8x0.80=98万元

冬季:2057x120x8x0.80=156万元

        合计:254万元

方案:地源热泵(空调、供暖两用)

夏季:2043x90x8x0.80=118万元

冬季:2829 x120x8x0.80=217万元

        合计:335万元

方案冰蓄冷+集中供热

主机制冰:在晚 23:00~7:00期间,双工况主机制冰蓄冷;融冰单独供冷:此时不开双工况主机,冷量由融冰提供,此模式可在春秋过渡季节或冷负荷较小期间运行;主机与融冰联合供冷:负荷较大时,选用该模式提供冷量;双工况主机、融冰以及基载主机联合供冷:当设计日或负荷较大时,选用该模式提供冷量;主机单独供冷:该模式下,主机负责全部冷负荷。

按照主机与融冰联合供冷模式进行测算:

夏季:848x90x8x0.335+946x90x8x0.8=75万元

冬季:98200 x39.8=391万元

        合计:466万元

按照双工况主机、融冰以及基载主机联合供冷模式进行测算:

夏季:848x90x8x0.335+1426x90x8x0.8=102万元

冬季:98200 x39.8=391万元

        合计:493万元

按照机组运行负荷率0.5进行测算:

夏季:848x90x8x0.335+92x90x8x0.8=25万元

冬季:98200 x39.8=391万元

        合计:416万元

方案空气源热泵系统

夏季:2704.5x90x8x0.80=156万元

冬季:2677.5x120x8x0.80=205万元

        合计:331万元

 


  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    实用资料,下载学习备份,感谢楼主。

    2023-05-27 12:26:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同空调冷热源方案的技术比较

不同空调冷热源方案的技术比较 方案序号 1 2 3 4 5 6 冷源与热源 (电制冷机+冷却塔)夏季供冷+(燃汽锅炉)冬季供热 (电制冷机+冷却塔)夏季供冷+(集中供热)冬季供热 多联机系统 地源热泵(空调、供暖两用) 夏季冰蓄冷+(集中供热+换热机组)冬季供热 空气源热泵(空调、供暖两用)

回帖成功

经验值 +10