《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第11.2.2条“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆”。
《民用建筑电线电缆防火设计规范》DB37/5056-2016第5.1.3条“消防设备电源线路应满足火灾时建筑物内的消防用电设备持续运行时间的要求”
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008表13.9.13规定了各类消防用电设备在火灾发生期间最少持续供电时间:
消防用电设备名称 |
持续供电时间(min) |
消防用电设备名称 |
持续供电时间(min) |
火灾自动报警装置 |
≥10 |
防、排烟设备 |
>180 |
人工报警器 |
≥10 |
火灾应急广播 |
≥20 |
各种确认、通报手段 |
≥10 |
火灾疏散标志照明 |
≥30 |
消火栓、消防泵及水幕泵 |
>180 |
火灾时继续工作的备用照明 |
≥180 |
自动喷水系统 |
>60 |
避难层备用照明 |
>60 |
水喷雾和泡沫灭火系统 |
>30 |
消防电梯 |
>180 |
二氧化碳灭火和干粉灭火系统 |
>30 |
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 402 人订阅
阅读下一篇
设计容易忽略的消防联动设施《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第4章节规定了火灾时需联动的设备设施,其中门禁、车辆道闸、电动门、电梯、监控系统、消防切非等,这些需要在设计说明中体现,部分联动线缆也要在平面图中表示。(1)涉及疏散的所有门禁、车辆道闸、电动门、电动栅杆,消防联动控制器应具有自动打开的功能;(2)消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。(3)火灾时,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监控火灾现场。