土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三级消防负荷是否需要双电源切换

三级消防负荷是否需要双电源切换

发布于:2023-05-22 17:21:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


《建筑设计防火规范》第10.1.8条“消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。

如果消防负荷为三级负荷,有些设计依据上述条文在消防设备末端设双电源切换箱,配电柜处引出两回线缆供电。这种设计是没有必要的,消防电源作为一、二级负荷采用双电源供电,是为了供电的可靠性,而这种可靠是指的电源的可靠性。以上这种设计,本身高压电源就是一回电源,如果高压停电或变压器、低压柜故障,即使采用双线路也是会停电的,这些设计人员认为采用双线路可以保证供电可靠性,如果一路线路发生故障时,可以切换到另一路,但线路故障是很难发生的,双线路一般采用同一个路由敷设,即使受到机械力作用损坏线路,两条线路一般也会同时损坏。

王金元的《电气专业疑难问题160问解析》中也解答过这个问题:“消防负荷为三级负荷供电时,可以单电源单回路供电。三级负荷本身对电源无特殊要求,即便是消防负荷也是如此。消防设备为三级负荷供电时,建筑物的规模较小,发生火灾时,不是靠消防设备自救,而是靠消防车到现场救火。因此不需设双回路或双回线电源供电。但是,建筑物内有疏散照明时,灯具内应设蓄电池组做应急电源”。

综上所述,如果消防设备为三级负荷时,采用单电源单回路供电,末端可不设双电源切换箱。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况电动机采用降压起动方式

《用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第2.2.3条:笼型电动机和同步电动机起动方式的选择应符合下列规定:1 当符合下列条件时,电动机应全压起动:1)电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.2.2条的规定。2)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。3)制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。2 当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。3 当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相匹配。

回帖成功

经验值 +10