《用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第2.2.3条:笼型电动机和同步电动机起动方式的选择应符合下列规定:
1 当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1)电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.2.2条的规定。
2)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
3)制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
2 当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
3 当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相匹配。
第2.2.2条:交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
1 配电母线上接有照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
2 配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,不应低于额定电压的80%。
3 配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
以上为电动机起动方式的规范依据,电动机能否直接起动主要看变压器的容量和对母线的电压降的影响,其中电动机起动时母线电压降百分比=变压器短路阻抗百分值*(起动电流+起动时变压器已有负荷电流)/变压器额定电流。一般来说30kW以下的水泵可以直接起动,30kW以上的水泵采用星三角起动方式。特殊情况根据规范和计算确定。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
矿物绝缘电缆的使用范围、敷设方式、电缆芯数选择1 矿物绝缘电缆的使用范围(1)关于什么场所或设备使用矿物绝缘电缆,主要参照《建筑防火设计规范》GB50016-2014第10.1.10第3条:“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”;《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.4条:“建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆”;《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.10.4条“火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆(火灾危险性特级、一级、二级是98版火规的叫法,现在规范已经废止)”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发