土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 矿物绝缘电缆的使用范围、敷设方式、电缆芯数选择

矿物绝缘电缆的使用范围、敷设方式、电缆芯数选择

发布于:2023-05-22 17:18:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1 矿物绝缘电缆的使用范围

1)关于什么场所或设备使用矿物绝缘电缆,主要参照《建筑防火设计规范》GB50016-2014第10.1.10第3条:“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”;《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第6.4.4条:“建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆”;《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.10.4条“火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆(火灾危险性特级、一级、二级是98版火规的叫法,现在规范已经废止)”。

结合山东省标准《民用建筑电线电缆防火设计规范》DB37/5056-2016的相关规定,山东地区矿物绝缘电缆的使用范围为:

1)建筑高度超过100m的高层民用建筑、单栋地上建筑面积超过10万㎡的高层公共建筑,其中的消防设备供电干线及分支干线应采用矿物绝缘电缆;

2)消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟时应采用矿物绝缘电缆;

3)一级场所中消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用无卤低烟阻燃耐火电线电缆。

一级场所指的是电线电缆使用场所等级,具体如下表:

 

1.2 矿物绝缘电缆的敷设方式

建规、火规、民规都规定了矿物绝缘电缆可直接明敷,这是因为矿物电缆外有铜护套,本身具有抗机械打击的能力,弯曲半径也比一般电缆大,采用明敷才是最合理的敷设方式。有些设计不了解矿物绝缘电缆的性质,选择了BTTZ型,然后选择SC管敷设,这种方式施工根本无法完成。近些年一些厂家出线了柔性矿物绝缘电缆(如NG-A),据了解综合单价也比刚性的要稍便宜,很多设计院也在推广,我们认为,柔性矿物绝缘电缆更加易于施工,可有效的缩短施工工期,在满足矿物绝缘电缆燃烧性等参数要求和消防验收的前提下,可优先采用。

矿物绝缘电缆的敷设:钢性矿物绝缘电缆可采用钢制支、吊架明敷,柔性矿物绝缘电缆采用梯级式桥架敷设。L13D8 P127~130页有矿物绝缘电缆的敷设方法,可参照实施。

1.3 矿物绝缘电缆的芯数

矿物绝缘电缆外层有铜护套,可以代替PE保护线使用(柔性矿物绝缘电缆非铜护套,需设PE线),对于TN-S三相五线供电选择四芯电缆即可,每根电缆省去一根PE线。

以下为某房地产开发企业咨询相关单位的回复,可作为与设计院沟通“BTTZ矿物绝缘电缆铜护套可否用作PE线”的依据:

德州某住宅小区的施工图纸,这个案例几乎出现了有关矿物绝缘电缆的所有易错点:

1)BTTQ(轻载矿物绝缘电缆)的额定电压500V,只有1~4mm2的电缆,对于配电箱回路选型显然是不正确的;

2)刚性矿物绝缘电缆受弯曲半径所限,根本不可能采用钢管敷设,敷设方式也是错误的;

3)矿物绝缘电缆外铜护套可做接地线使用,选择4芯电缆即可;

4)部分设备是水平方向敷设,且只涉及机房内的配电,没有必要选择矿物绝缘电缆,选择耐火电缆即可。

 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择ATSE

如何选择ATSE(1)设计选用的ATSE动作切换时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求。如当ATSE用于应急照明系统,如正常照明断电,安全照明投入时间不应大于0.25s,此时PC级ATSE能够满足要求,而CB级ATSE则不能满足要求。(2)当采用CB级ATSE为消防负荷(含应急照明)供电时,应采取仅具有短路保护的断路器组成ATSE,也就是应“取消过负荷热保护,选用单电磁脱扣型”断路器,以防止因过负荷脱扣,造成消防设备断电。同时其选择性应与上下级保护电器相配合,防止越级脱扣而造成更大范围的停电。

回帖成功

经验值 +10