1 一般要求
(1)配电变压器应选用D,yn11结线组别的变压器。
(2)变电所中低压为0.4kV单台变压器的容量不宜大于1250kVA,当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。选择较大容量变压器时需与供电部门提前沟通,确定方案是否可行。
(3)预装式变电站的单台变压器容量不宜大于800kVA。
(4)山东省要求住宅小区配变的单台容量选用,油浸变压器不应超过630kVA,干式变压器不应超过1250kVA,箱式变电站内变压器容量不应大于630kVA。且建筑物楼内配电室应选用10型及以上系列低损耗干式变压器。
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011要求单台变压器容量不宜超过1600kVA,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA,较山东省的规定要宽泛,在执行规范时,应以省标《住宅小区供配电设施建设标准》DB37/T5061-2016为准,其他地区应遵循地方规范标准。
2 专用变压器的选择
(1)空调等季节性负荷用电,医疗设备专用负荷,剧场、赛事等专用负荷宜选用专用变压器。
(2)医院的大型诊疗设备如果负荷大,可设专用变压器,如MR、CT、DSA、DR等。
(3)济南市要求新建或改扩建住宅项目配建停车位要100%预留充电基础设施建设安装条件,并预留足够的用电容量;大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例不低于15%。
《电动汽车充电基础设施设计与安装》18D705-2中对“预留安装条件”的解释:预留电动汽车充电设施供配电装置的位置、空间、进出线路由,满足未来安装充电设施的需要。
经过计算,对于充电桩用电负荷较大的建筑,宜设专用的变压器,变配电室预留变压器和低压配电柜的安装条件。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发