土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电室布置

变配电室布置

发布于:2023-05-22 17:07:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

变配电室布置

变配电室一般均由当地供电部门认可的电力设计院进行设计,建筑设计图纸对变配电室的设计深度各地的要求有差异,比如济南市图审要求公建项目变配电室在初设阶段需设计到位,住宅仅设计到低压干线系统图即可,烟台市图审则要求无论公建、住宅只设计到低压干线(含负荷计算表)。但即使设计到位,后期也需要由电力设计院设计,且最终施工和验收均以供电部门要求为准,所以建筑设计院施工图阶段审核变配电室的布置意义不大,着重关注下后期能否安排下所有设备即可。对于变配电室布置,各设备间距、通道间距等主要参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.5章节:

4.5 配变电所形式和布置

4.5.8 有人值班的配变电所应设单独的值班室。值班室应能直通或经过走道与10(6)kV配电装置室相同,并应有门直接通向室外或走道。

当配变电所设有低压配电装置时,值班室可与低压配电装置室合用,且值班人员工作的一端,配电装置的净距不应小于3m。

4.5.9 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的净距不应小于表4.5.9的规定。

4.5.10 多台干式变压器布置在同一房间内时,变压器防护外壳间的净距不应小于表4.5.10及图4.5.10-1和图4.5.10-2的规定。

4.5.9 变压器外廓(防护外壳)与变压器室墙壁和门的最小净距(m)

项目

变压器(kVA)

100~1000

1250~2500

油浸变压器外廓与后壁、侧墙净距

0.6

0.8

油浸变压器外廓与门净距

0.8

1.0

干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与后壁、侧壁净距

0.6

0.8

干式变压器带有IP2X及以上防护等级金属外壳与门净距

0.8

1.0

 

4.5.10 变压器防护外壳间的最小净距(m)

项目

变压器容量(kVA)

100~1000

1250~2500

变压器侧面具有IP2X防护等级及以上的金属外壳

A

0.6

0.8

变压器侧面具有IP3X防护等级及以上的金属外壳

A

可贴邻布置

可贴邻布置

考虑变压器外壳之间有一台变压器拉出防护外壳

B?

变压器宽度b+0.6

变压器宽度b+0.6

不考虑变压器外壳之间有一台变压器拉出防护外壳

B

1.0

1.2

注:?当变压器外壳的门为不可拆卸式时,其B值应是门扇的宽度C加变压器宽度b之和再加0.3m。

4.6 10(6)kV配电装置

4.6.2 配电装置室内各种通道的最小净宽(m)

4.6.2 配电装置室内各种通道的最小净宽(m)

开关柜布置方式

柜后维护通道

柜前操作通道

固定式

手车式

单排布置

0.8

1.5

单车长度+1.2

双排面对面布置

0.8

2.0

双车长度+0.9

双排背对背布置

1.0

1.5

单车长度+1.2

注:1 固定式开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于0.05m,侧面与墙净距应大于0.2m;

2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少0.2m。

4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。

4.7 低压配电装置

4.7.4 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道净宽不应小于表4.7.4的规定。

4.7.4 配电屏前后的通道净宽(m)

装置种类

布置方式

单排布置

双排对面布置

双排背对背布置


屏前

屏后

屏前

屏后

屏前

屏后

固定式

1.5

1.0

2.0

1.0

1.5

1.5

抽屉式

1.8

1.0

2.3

1.0

1.8

1.0

控制屏(柜)

1.5

0.8

2.0

0.8

-

-

注:1 当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少0.2m;

    2 各种布置方式,屏端通道不应小于0.8m。

 

关于变配电室的位置,本方案有很多的问题。

1)变配电室(与高压开闭所合用)面积仅130㎡,而建筑面积达到了4万余平,预留面积过小;

2)变配电室贴邻厨房,潮湿、且有易燃易爆的燃气设施。

3)变配电室位于建筑的最南侧,不深入负荷中心,浪费低压电缆(不节材)、增加电压损失(不节能)。

4)变配电室必经之路仅1.2m,无法满足变压器等设备的运输。周围消防水泵房、消控室等砌体如无特殊要求都在变配电室设备到位前就砌好了。

5)变配电室长边有16m,仅在短边一侧设了一个出口,无法满足安全疏散的要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电室面积要求

变配电室面积变配电室面积是一个难点,因为变配电室面积一般在方案阶段基本已确定,所以都是估算值。而且房间形状规则和不规则对设备的摆放影响很大,建筑类别不同、建设单位不同也会对变配电室面积有制约。方案阶段可根据项目业态、建筑物类别运用单位面积负荷指标法估算变压器容量,确定单台变压器容量及变压器台数,从而估算变配电室面积:(1)开闭所面积不低于100㎡,随变压器数量增加,面积增大不低于5*(n-4),n为变压器数量,根据布局不同,可适当增减。

回帖成功

经验值 +10