变配电室净高要求
关于变配电室的净高,要结合进出线方式、规模等条件来确定,并且各地供电部门的要求也有差异,变配电室净高、面积等在方案阶段就要与当地供电部门进行沟通,明确特别的要求,以下为山东省标准《住宅小区供配电设施建设标准》DB37/T5061-2016的要求:
站室室内地坪应高于室外(或走廊)地坪不小于200mm,并设置高于室内地坪200~300mm的防水槛。站室内电缆进出线宜用电缆沟方式,除电缆沟高度外,室内地坪至梁底净高不应低于3.5m;如经当地供电部门认可,采用上出线方式,室内地坪至梁底净高不应低于4m。电缆沟深度一般为0.8或1m。
以下为电气各类用房的净高要求,供参考。
表2.3.2-1 电气用房净高要求
房间名称 |
梁下净高(m) |
房间名称 |
梁下净高(m) |
开闭所及变配电室(住宅) |
≥3.5 |
弱电机房 |
≥2.5 |
开闭所(公建) |
≥4.0 |
电信间 |
≥2.5 |
变配电室(公建) |
≥3.8 |
弱电间 |
≥2.2 |
消防安防控制室 |
≥2.5 |
室分机房 |
≥2.6 |
注:1.表内变配电室及开闭所净高应为完成地面到梁的高度,不包括电缆沟及室内外0.2m高差;
2.表内消防安防控制室、弱电机房及电信间净高不包括0.25~0.4m架空地板高度。
表2.3.2-2 柴油发电机房净高要求
柴油发电机容量(kW) |
64以下 |
75~150 |
200~400 |
500~1500 |
1600~2000 |
机房净高(m) |
2.5 |
3.0 |
3.0 |
4.0~5.0 |
5.0~7.0 |