厨房负荷计算

发布于:2023-05-22 17:02:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

厨房负荷计算

厨房负荷如何计算是一个高频问题,因厨房大多为二次设计,设计院前期预留负荷往往无法满足厨房厂家所提负荷,而厨房厂家计算负荷时往往又不会考虑使用系数等因素,这就造成了厨房负荷计算成为疑难问题。

好多业主会提到,我们厨房有燃气接入,不需要太多的电负荷,这种认识是不准确的,因为现在的公共厨房,除了炒菜用燃气外,其他设备多数都是用电的,下表为厨房内常见的用电设备及功率供参考:

设备名称

额定功率(kW)

额定电压(V)

设备名称

额定功率(kW)

额定电压(V)

电饼铛

5

380

电炸锅

9

380

烤箱

18

380

发酵箱

1.5

220

蒸饭柜

12

380

消毒柜

4

220

冰柜

0.6

220

菜馅机

2

380

饺子机

1.5

380

打蛋机

2

220

油烟机

3

380

洗碗机

80

380

开水器

12

380

制冰机

1

220

暖碟台

3

220

电磁煲仔炉

2.5

380

刀具毛巾消毒柜

4

220

电磁低汤炉

15

380

土豆去皮机

2

380

切菜机

2

380

按单位指标法计算,一般只考虑厨房面积时取500~1000W/㎡,考虑整个餐厅面积(含厨房)时取300~500W/㎡。区间较大,结合实际情况考虑。比如无燃气接入的西餐厅,要取上限。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于55024专用蓄电池室防爆灯具的问题

各位大神,55024,3.2.5条,专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。 公益宣贯的时候,说是容量300Ah及以上的阀控铅酸蓄电池组应单独设在专用蓄电池内,适用于这个条文。 这条我看不懂,不知道300Ah是单个蓄电池容量,还是蓄电池组的容量。我这个项目是300KVA的UPS,用的12v,250Ah的电池,但是用的多啊,用了3组,输出3相,每组40节。 如果说300Ah是单个蓄电池的容量,那我是不是可以不设置防爆灯具?如果是总的容量,我这个远远超过了300Ah?还是说我每相都是串联的,仍然是250Ah,那我有3相呢,这个又怎么算?