厨房负荷如何计算是一个高频问题,因厨房大多为二次设计,设计院前期预留负荷往往无法满足厨房厂家所提负荷,而厨房厂家计算负荷时往往又不会考虑使用系数等因素,这就造成了厨房负荷计算成为疑难问题。
好多业主会提到,我们厨房有燃气接入,不需要太多的电负荷,这种认识是不准确的,因为现在的公共厨房,除了炒菜用燃气外,其他设备多数都是用电的,下表为厨房内常见的用电设备及功率供参考:
设备名称 |
额定功率(kW) |
额定电压(V) |
设备名称 |
额定功率(kW) |
额定电压(V) |
电饼铛 |
5 |
380 |
电炸锅 |
9 |
380 |
烤箱 |
18 |
380 |
发酵箱 |
1.5 |
220 |
蒸饭柜 |
12 |
380 |
消毒柜 |
4 |
220 |
冰柜 |
0.6 |
220 |
菜馅机 |
2 |
380 |
饺子机 |
1.5 |
380 |
打蛋机 |
2 |
220 |
油烟机 |
3 |
380 |
洗碗机 |
80 |
380 |
开水器 |
12 |
380 |
制冰机 |
1 |
220 |
暖碟台 |
3 |
220 |
电磁煲仔炉 |
2.5 |
380 |
刀具毛巾消毒柜 |
4 |
220 |
电磁低汤炉 |
15 |
380 |
土豆去皮机 |
2 |
380 |
切菜机 |
2 |
380 |
按单位指标法计算,一般只考虑厨房面积时取500~1000W/㎡,考虑整个餐厅面积(含厨房)时取300~500W/㎡。区间较大,结合实际情况考虑。比如无燃气接入的西餐厅,要取上限。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2155 人订阅
阅读下一篇
关于55024专用蓄电池室防爆灯具的问题各位大神,55024,3.2.5条,专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。 公益宣贯的时候,说是容量300Ah及以上的阀控铅酸蓄电池组应单独设在专用蓄电池内,适用于这个条文。 这条我看不懂,不知道300Ah是单个蓄电池容量,还是蓄电池组的容量。我这个项目是300KVA的UPS,用的12v,250Ah的电池,但是用的多啊,用了3组,输出3相,每组40节。 如果说300Ah是单个蓄电池的容量,那我是不是可以不设置防爆灯具?如果是总的容量,我这个远远超过了300Ah?还是说我每相都是串联的,仍然是250Ah,那我有3相呢,这个又怎么算?