各位大神,55024,3.2.5条,专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。
公益宣贯的时候,说是容量300Ah及以上的阀控铅酸蓄电池组应单独设在专用蓄电池内,适用于这个条文。
这条我看不懂,不知道300Ah是单个蓄电池容量,还是蓄电池组的容量。我这个项目是300KVA的UPS,用的12v,250Ah的电池,但是用的多啊,用了3组,输出3相,每组40节。
如果说300Ah是单个蓄电池的容量,那我是不是可以不设置防爆灯具?如果是总的容量,我这个远远超过了300Ah?还是说我每相都是串联的,仍然是250Ah,那我有3相呢,这个又怎么算?
是一组300AH的电池就得用防爆灯具吗?特别多的200AH的电池组不用防爆?是这样吗?
另外,GB50172里面,3.0.7条,除了防爆型灯具,还需要防爆型通风机,这一条是作废了吗?
求大神们指教
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(0 )