土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大家传热系数如何与建筑专业一致

请教大家传热系数如何与建筑专业一致

发布于:2008-04-11 09:31:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教各位老手,我是天津的,现在审图要求计算冷负荷时围护结构传热系数必须与建筑专业一致才行,但建筑专业的外墙传热系数是包括墙体和热桥在内的“平均”传热系数,屋顶是包括上人屋面和非上人屋面在内的“平均”传热系数。
但是冷负荷计算公式只是按照单一墙体查取传热系数,不是平均传热系数!这就会出现同样墙体和建筑专业传热系数取值不一致的情况!
现在的负荷计算软件在计算冷负荷时都要求输入详细的围护结构做法或选取已知数据库数据,因为要准确计算传热延迟系数。如果按照单一墙体取值则小于建筑专业(不包含热桥),如果为了和建筑专业一样则传热延迟系数肯定不一样,那样最大冷负荷出现时间就可能不一样。除非把热桥部位也计算在内,可那样就太麻烦了。
不知有类似要求地方的设计人如何解决此问题?请大家帮忙。
例:某墙体传热系数0.52面积占比0.8 热桥部位传热系数0.65面积占比0.2
则建筑专业节能登记表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546
暖通专业算法:0.52

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bft8
    bft8 沙发
    谢谢回复,所以我现在就打算通过调整传热系数的修正系数来“凑上”那个建筑专业的“平均传热系数”使咱和建筑专业一致。
    至于误差其实不大。
    至于热桥(冷桥)其实就是外墙侧混凝土柱和探出的结构板(外檐)传热比一般外墙快,一般以前咱算采暖热负荷时都按外墙构成(比如老式370小砖墙双面抹灰传热系数按1.56算)不含热桥,但那是按稳态传热算(都假设冬季24小时都是当地采暖室外计算温度,天津是-9度)富裕量相当大,其实天津冬季没几天室外是-9度以下,但空调如果也正么算那符合就大了去了,呵呵,其实说到底是制冷比制热成本高多了。
    2008-04-16 21:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • bft8
    bft8 板凳
    谢谢回复,其实问题关键不在于负荷大小,而在于如何通过“节能审查”!
    不知楼上有没有类似问题?
    2008-04-13 22:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

索斯系统介绍

一、索斯系统的由来杜肯索斯系统是杜肯国际工业有限公司投资的旨在全球范围内推广代表着国际潮流的新型纤维织物空气分布系统产品,在推广发展之初采用自有品牌、国际合作、委托定制的方式,在国际及中国市场推广Durkeesox(杜肯索斯品牌)。推广前期就OEM合作方,杜肯国际工业有限公司先后考察洽谈了欧洲、美国等多家工厂,于2005年选择美国Ductsox公司作为OEM商(即杜肯索斯公司自行设计,委托Ductsox公司生产制造,采用杜肯索斯品牌在中国进行销售)。并在2005年同期成功申请注册Durkeesox(杜肯索斯)中英文商标。随着市场的不断拓展,客户的要求越来越高,特别是2006年新的“国家建筑设计防火规范”的实施,杜肯索斯公司发现Ductsox公司的部分纤维材质跟不上新的防火标准,从06年下半年开始与美国另一著名纤维厂商合作,共同开发出了Nanosox纤维,并于12月份开始在中国的所有工程项目上全面使用。

回帖成功

经验值 +10