软 土地区路基施工
2. 1 基本要求
1 ) 软土地基处治前 , 应复核处治方案的可行性 , 编制实施性施工组织设计 。 软土地基处治材料的选用及处治方案 , 要因地制宜 、 就地取材 。
2 ) 要加强对软土地基处治施工的监控 , 加大检查、检测频率, 确保施工质 量 。
2. 2 浅层处治
1 ) 挖除换填
( 1 ) 适用于厚度小于 3m 的不良软土 。
( 2 ) 回填材料应选用水稳性或透水性好的材料 , 如碎石 、 砂砾 、 石渣等 , 碎石粒径宜为 19mm ~ 63mm , 含泥量不大于 10% ; 砂砾应为天然级配砂砾 , 最 大粒径小于 100mm , 含泥量不大于 5% , 砾石强度为洛杉矶法磨耗率小于 60% ; 石渣的最大粒径不大于 100mm , 石料单轴饱水抗压强度不小于 30MPa 。
( 3 )在基底上铺筑 一层粒径较大的片石或卵石 , 碾压稳定后再分层填筑符 合要求的透 水性材料 , 分层铺筑压实厚度不得超过 200mm , 压实度必须达到设 计或规范要求 。
( 4 ) 换填应宽出路基边脚不少于 0.5m 。
2 ) 抛石挤淤
( 1 ) 应选用不易风化的片石 , 岩石厚度或直径不宜小于 300mm 。
( 2 ) 软土地层平坦、软土成流动状时, 填筑应沿路基中线向前成三角形方式摆放片石 , 再渐次向两侧向宽范围扩展 , 当软土地层横坡陡于 1:10 时 , 应自 高侧向低侧填筑 , 并在低侧破脚外一定宽度内同时抛填形成片石平台 。
( 3 )片石抛填出软土面后, 应用较小石块填塞垫平,并用重型压路机碾压 密实 。 其上顶面和坡脚两侧应设反滤层 。
( 4 ) 路基坡脚以外至少 1.0m 范围内均应抛石挤淤 。
2 .3 垫层
1 ) 按图纸或监理工程师的要求 , 在清理的基底上分层铺筑符合要求的透水 性材料,分层铺筑松厚不得超过 200 mm , 并逐层压实 。 宽度要宽出路基坡脚 0.5m ~ 1.0m , 两侧端以片石或其他方式防护 。
2 ) 垫层材料宜采用无杂物的中 、 粗砂 , 含泥量应小于 5% ; 也可采用天然级 配砂砾料 , 其最大粒径小于 50mm , 砾石强度不低于四级 , 施工中应避免砂砾受 到污染 , 污染严重的应换料重填 。
3 ) 垫层宜分层摊铺压实 , 碾压到规定 的压实度 , 压实厚度控制在 15cm ~ 20cm 之内 。 垫层采用砂砾料时 , 应避免粒料离析 。
4 ) 垫层底设土工布时 , 土工布底应设坡度 2% ~ 4% 的路拱 , 并在坡脚处设 泄水管 。
5 ) 分段填筑时 , 层间接茬不应小于 50cm ; 地面不平时 , 应遵循 “ 先低后高 , 分层填筑 、 压实 ” 的原则 , 台阶开挖宽度不小于 50cm 。
2 . 4 土工合成材料
1 ) 土工合成材料的质量应符合图纸或规范的要求, 存放以及铺设过程中应 避免长时间曝晒或暴露 。 与土工合成材料直接接触的填料中严禁含强酸性 、 强碱 性物质 。
2 )土工合成材料必须按规范要求频率进行取样,到 专门检测机构进行外委检测 , 结果合格后方能使用 。
3 ) 下承层应平整 , 摊铺时应拉直 、 平顺 , 紧贴下承层 , 不得扭曲 、 折皱 。 在斜坡上摊铺时 , 应保持一定松紧度 。
4 )铺设土工合成材料,应在路堤每边各留一定 长度 , 回折覆裹在已压实的 填筑层面上 , 折回外露部分应用土覆盖 。
5 ) 土工合成材料的连接 , 采用搭接时 , 搭接长度宜为 300mm ~ 600mm ; 采 用缝接时 , 缝接宽度应不小于 50mm , 缝接强度应不低于土工合成材料的抗拉强 度 ; 采用粘结时 , 粘合宽度应不小于 50mm , 粘合强度应不低于土工合成材料的 抗拉强度 。
6 )施工中应采取措施防止土工 合成材料受损 , 出现破损时应及时修补或更 换 。
7 ) 双层土工合成材料上 、 下层接缝应错开 , 错开长度应大于 500mm 。
8 )碾压及运输设备禁止直接在 土工合成材料上碾压或行走作业 , 在填料高 度不足 1m 时机械不应在路幅内掉头 。
9 )土工合成材料垫层属于隐蔽工 程 , 施工中必须有质检及监理人员现场监 控并做好隐蔽工程检查记录 。
2.5 灰土挤密桩
1)灰土挤密桩的布置要按设计进行施工,间距一般为 1.2m~2.0m,深度4.0m~6.0m。
2)材料要求:土中的有机质含量不大于 5%,严禁使用种植土、杂填土和冻土;采用生石灰的颗粒不大于 5mm,石灰质量符合Ⅱ级以上标准。
3)灰土挤密桩施工流程图见图 4.1。
图 4.1 灰土挤密桩施工流程图
4 ) 施工要点
( 1 ) 灰土挤密桩大面积施工前必须通过试桩确定填层厚度 、 填料方量 、 夯击 次数 、 夯锤提升高度 、 桩体压实度 、 扩径等施工工艺参数 。
( 2 ) 对施工场地进行清表平整 , 做好临时排水设施 。
( 3 )放样布点: 按照图纸要求进行放样,桩孔位置放线并编号,及时绘制 施工布点图 。 成孔采用隔排或隔桩跳打的方式 。
( 4 ) 成孔:打桩机就位后, 使管尖对准桩位,桩管保持垂直进行成孔。对 于地质软弱处 , 高压线下及缩径的桩孔 , 可采用洛阳铲打孔或扩孔 。
( 5 ) 混合料拌和 : 石灰 、 土要满足要求并过筛 , 拌和场集中拌和均匀后运至 现场 , 混合料含水量应接近最佳含水量 , 拌和好的灰土不得隔日使用 。
( 6 ) 夯填前逐孔测量孔深 、 孔径 、 垂直度是否符合要求 , 并做好记录 。
( 7 ) 夯填 : 先对孔底夯 1 ~ 2 锤 , 再按照试桩确定的工艺参数施工 , 分层夯 实到原地面 。 每层夯击不少于 6 次 , 锤落距 ≥3m , 压实度大于设计要求 , 距桩顶 2m 范围内 适当增加夯击次数 。 对桩顶 30cm 采用手扶式冲击夯分层夯填至原地 面 。
( 8 ) 灰土挤密桩完成并经验收合格的段落 , 应按照设计要求及时施做垫层 。
2.6 水泥搅拌桩
1 ) 水泥搅拌桩机应为专用设备 , 并配有全自动电脑记录系统 。 型号满足施 工需要 , 钻头直径应与设计的水泥搅拌桩桩径相同 。
2 ) 采用强度等级为 32.5 及以上的普通硅酸盐水泥 。
3 ) 水泥搅拌桩应穿透软土层进入持力层至少 50cm 。 成桩桩顶应高出设计高 程 50cm , 桩头应统一采用桩头切割机水平切除 。
4 ) 施工前应进行成桩工艺试验 , 确定施工工艺和参数, 试桩数量应符合设 计要求 , 试桩一般不少于 5 根 。
5 ) 施工工序 。
( 1 ) 浆 ( 湿 ) 喷桩(提升喷浆 ) 施工工序见图 4.2 。
图 4.2 浆(湿 ) 喷桩施工工序
(2) 粉喷桩施工工序见图 .
图 4.3 粉喷桩施 工工序
6 ) 施工要点 。
( 1 ) 应根据试桩取得的各种技术参数 , 如钻进速度 、 提升速度 、 搅拌速度 、 喷浆压力等进行施工 。
( 2 ) 地质发生变化 、 桩长须进行调整时 , 应采用工作密实电流加以控制 , 进入硬层深度 ≥50cm 。
( 3 ) 当成桩过程中发生意外事故(如提升过快 、 断电等 ), 影响桩身质量时 , 应在 6h内采取补救措施 , 补桩喷浆重叠长度不得小于 1m , 否则应重新打设 。 新桩 距旧桩的距离应不大于桩距的 15% , 并填报在施工记录表内备查 。
( 4 ) 施工场地应予以清理 、 整平 , 整平后地面坡度不得大于 2%, 并用轻型压 路机进行碾压稳定 。 路基两侧必须开挖排水沟 , 保证施工期间施工现场不被水浸 泡 。
( 5 ) 河塘等低洼地段应排水 、 清淤后回填 30cm ~ 50cm 的素土并压实到规定 的压实度 。
( 6 ) 施工前对水泥搅拌桩位置测设放样 , 并明显标记 , 严禁边施工边放样 。
( 7 )钻机要准确就位,并且 要保证钻机导向架的垂直度 , 以确保搅拌桩的 桩位偏差不得大于 5cm , 垂直度不得超过 1% 。
( 8 ) 桥头处水泥搅拌桩位置距离桥梁桩基边缘位置应不小于 1.0m 。
( 9 )浆(湿) 喷桩采用钻进喷浆时 , 保证喷浆的连续性 ; 钻至桩底时 , 应 原地喷浆搅拌 30s 。 局部不足时 , 应在反钻提升的过程中补浆 。
( 10 ) 采用提升喷浆时 , 钻至桩底后开始反转匀速提升搅拌 , 连续喷浆直至 地面 。 如局部喷浆不足时 , 在复喷中进行补浆 。
( 11 ) 自动粉喷机钻进至加固深度前 , 要不断喷出压缩空气 。 而后反钻提升 连续喷射水泥粉体直至地面 , 再复搅复喷。完成 1 根桩后应立即测量用浆(粉) 量 , 浆(粉 ) 喷量达不到设计要求时应立即复搅复喷 。
2.7 砂桩 、 碎石桩(振动沉管法 )
1 ) 开工前 , 应在监理工程师批准的地点和根数设置试验桩 。 试桩时 , 应记录 桩的贯入时间和深度 、 水压 、 压入砂(碎石 ) 量 、 振动压密电流 、 振冲器留振时 间等 , 以确定桩体在密实状态下的各项指标 , 作为设置砂 、 碎石桩的控制指标施 工前应进行成桩试验 , 确定施工工艺和参数 。 试桩数量应符合设计要求 , 且不得 少于 5 根 。
2 ) 砂桩桩体用中 、 粗砂中大于 0.6mm 颗粒的含量宜占用总重的 50% 以上 、 含 泥量小于 3% , 渗透系数大于 5×10-2mm/s, 使用砂砾混合料时 , 含泥量应小于 5% ; 碎石桩桩体应选用一定级配且未风化的碎石或砾石 , 粒径宜为 19mm ~ 63mm , 含泥量应小于 10% 。
3) 砂桩 、 碎石桩施工工序见图 4.4 。
图 4.4 砂桩 、 碎石桩施工工序
4 ) 施工要点
( 1 ) 提前 21 天提供用于工程的砂、碎石材质检验报告, 施工设备、施工方 法需报监理工程师批准 ; 成桩过程应连续 。
( 2 ) 振动成桩法宜采用重复压拔管法 , 应严格控制拔管高度 、 拔管速度 、 压 管次数和时间 、 填砂量 、 电机工作电流 , 以保证桩体连续 、 均匀 、 密实 ; 防止发 生 “ 断桩 ” 或 “ 颈缩桩 。
( 3 )施工中应选 用适宜的桩尖结构 。 当选用活瓣式桩靴时 , 砂性土地基宜 采用尖锥型 , 黏性土地基宜采用平底型 。
( 4 )填料应分 批加入 , 当实际灌砂(或碎石 ) 量没有达到设计要求时 , 应 在原位将桩打入 。 补充填灌砂(或碎石 ) 后复打一次 , 或在旁边补桩 。
( 5 )砂(或碎 石 ) 桩施工时 , 砂性土地基应从外围或两侧向中间进行 ; 以 挤密为主的桩宜隔排施工 。 软弱黏性土地基宜从中间向外围或隔排施工 。
( 6 ) 质量检测应在施工结束后间隔一定时间进行 。 饱和黏性土宜为两周 , 其他土为 3d ~ 5d 。
( 7 )砂(或碎石)桩处理软弱土地基应检验成桩及复合地基质量, 其复合 地基的承载力应符合设计要求 。 砂(或碎石 ) 桩处理后的可液化土地基 , 桩间土 的加固效果应符合设计要求 。
( 8 ) 砂桩 2m 深度以下桩身密实度必须大于中密状态( N63.5≥10 ), 碎石桩 桩身密实度应符合设计要求 。
( 9 ) 碎石桩的平面位置 、 长度 、 压入碎石量均应如实做出施工记录(旁站 监理也应做同步施工记录 ) 报经监理工程师审批 , 未获批准 , 不得进行下一道工 序施工 。
( 10 )碎石桩设置 完毕后 , 其顶部应按图纸或监理工程师的要求铺设砂砾垫 层 。
2.8 水泥粉煤灰碎石( CFG ) 桩(长螺旋钻孔管内泵压混合料法 )
1 ) 核查地质资料 , 结合设计参数 , 选择合适的施工机械和施工方法 。 施工
前应进行成桩工艺试验 , 确定施工工艺和参数 , 试桩数量应符合设计要求 , 一般 宜为 5 根 ~ 7 根 , 施工方案必须经监理工程师批准 。
2 )选用的水泥、粉煤灰、碎石及外加剂等原材料应符合设计要求, 并按相 关规定进行检验 ; 进行室内配合比试验 , 选定合适的配合比 。
3 ) 测量放样 , 平整场地 , 清除地表障碍物 。
4 ) 水泥粉煤灰碎石( CFG ) 桩施工工序见图 4.5 。
图 4.5 水泥粉煤灰碎石( CFG ) 桩施工工序
5 ) 施工要点
( 1 ) 混合料应拌合均匀 。
( 2 ) 桩体施工应选择合理的施打顺序 , 避免对已成桩造成损害 。
( 3 ) 沉管过程中,要保持桩机稳定,严禁倾斜和错位。振动沉管至设计深 度。沉管过程中, 每沉 1m 应记录一次电流表电流 , 并对上层变化记录 。 严格控 制最后 30s 电机的电流电压值 。
( 4 ) 拔管过程中不应反插 。 如上料不足 , 应在拔管过程中空中加料 , 不允 许停拔再投料 , 拔管至桩顶 。 施工桩桩顶高程应高于设计桩顶不少于 50cm ,浮 浆厚度不得超过 20cm 。 高出部分应统一采用桩头切割机水平切除 。
( 5 ) 成桩过程中 , 应对已打桩的桩顶进行位移监测 。
( 6 ) 在 CFG 桩施工中 , 每台班均需制作检查试件 , 进行 28d 强度检验 。 成桩 28d 后 , 应及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验 , 其承载力应符合设计要 求 。
2.9 静压管桩
1 ) 施工场地应平整 , 排水畅通,坡度宜小于 1% 。压桩机船型履靴的接地压 强一般要求 120kpa ~ 140KPa , 当场地不能满足施工要求时 , 应对其采取加固处 理措施 ; 根据设计图纸精确测量放样 。
2 ) 管桩应有出厂合格证、产品说明书及质量检验资料, 施工前检验预制桩的 质量 , 先张法薄壁预应力混凝土管桩应符合《先张法预应力混 凝土管桩》 ( GB13476 ) 的规定 、 《先张法预应力混凝土薄壁管桩》( JC888 ) 的规定 。 采用 蒸汽养护时应在常温下静置 3d 以上 。 桩头损坏部分应截去 , 桩顶不平时应修切 或修垫(钢筋混凝土桩 ) 平整 。
3 ) 试桩按照设计要求及有关规定进行 。
4 ) 施工工序见图 4.6
图 4.6 静压管桩施工流程图
5) 施工要点
( 1 ) 桩机按设计桩位就位 , 接桩应长桩在下 , 接桩应符合设计要求 。
( 2 ) 接桩时 , 上、下节桩的中心线偏差应小于 5mm ,节点弯曲矢高不得大 于桩段长度的 0.1% ;焊接时,应采取措施减小焊接变形,焊缝连续、饱满; 焊 接后应自然降温 。
( 3 ) 静压管桩应至设计标高 , 其承载力应符合设计要求 。
( 4 ) 在沉桩过程中发现桩位误差过大 , 超过规定且偏差将使桩的受力产生不 良影响时 , 应及时进行补桩 , 补桩位置和规格应由该基础的设计单位确定 , 补桩 的规格应根 据受力情况采用相同规格或直径稍小的桩
( 5 ) 成桩过程中遇有较难穿透的土层时 , 接桩宜在桩尖穿过该层土后进行 。
( 6 ) 托板施工时 , 管桩与拖板钢筋的连接应符合设计要求 , 静压管桩与托板 钢筋应连接施工 。
6 ) 施工过程质量控制要点
( 1 ) 施工期应检查接桩用电焊条的产品质量 。
( 2 ) 检查测量放线 、 桩位 、 标高以及测量控制点 。
( 3 ) 查看管桩进场堆放情况 , 督促施工单位加强自检 , 不合格桩限期清理退 场 。
( 4 ) 沉桩过程中 , 检查桩身垂直度 、 接桩数目控制 、 桩身有无断裂等 。
( 5 ) 检查接桩焊接质量 , 上下两节桩中心位置 、 偏差 , 节点弯曲失高以及焊 结停歇时间 。
( 6 ) 沉桩过程中 , 检查桩身每米进尺的压力值 、 最后成桩的压力值以及沉桩 途中的压力值变化情况 , 要特别注意压力值的突变状况 。
( 7 ) 沉桩过程中还要定时查看已施打的桩有无异常是否侧移 、 回弹 、 冒桩或 急剧下沉等情况 。
( 8 ) 经常复测桩的中心位置偏移偏差 , 通过水准仪控制桩的压入深度和桩顶 标高 ; 沉桩过程中应检查桩身是否有破坏情况 。
( 9 ) 复核施工单位沉桩记录 。
2.10 软土地区路基填筑
1 ) 科学安排软土地区路基施工计划 , 应考虑地基固结工期 。 施工时不宜破坏 软土地基表层壳层 。
2 ) 填筑过程中应进行沉降和位移监测, 路基中 心线沉降速率应不大于 10mm/d ,坡脚水平位移速度 应不大于 5mm/d 。 应结合沉降和位移发展趋势对观 测结果进行综合分析 。 填筑速率应以水平位移控制为主 , 超过标准应立即停止填 筑 。
3 ) 在软土路基上直接填筑路基时 , 水面以下部分应选择水稳定性 、 透水性好 的材料 , 水面以上可采用一般土或轻质材料填筑 。
4 ) 在路基两侧取土时 , 取土坑距离离路基坡脚距离应不小于 50m , 且应满足 路基稳定的需要 。
5 ) 反压护坡道施工宜与路基同时填筑 。 分开填筑时 , 必须在路基达到临界高 度前完成反压护坡道施工 。
6 ) 采用排水固结法施工时 , 桥台 、 涵洞 、 通道以及加固工程应在预压沉降完 成后进行施工 。
7 ) 应按设计要求预压荷载 、 预压时间进行预压 、 预压期内 , 除添加由于沉降 而引起的沉降补方外 , 严禁其他作业 , 预压期可根据所需要的工后沉降或地基固 结度确定合理的预压期 。 预压时 , 应保证预压高度 。
8 ) 分层填筑厚度不宜超过 25cm 。
9 ) 应加强路基地面的防 、 排水临时设施和永久设施施工 。
10 ) 其他参照 3.2.3 土质路基的要求执行 。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
道路工程
返回版块15.09 万条内容 · 668 人订阅
阅读下一篇
2023全球100强建筑设计公司名单公布 中国上榜15家【导读】 2023年1月20日,英国权威建筑杂志《Building Design》2023年世界建筑设计公司100强榜单(WA100)正式发布。此次是该榜单的第30次发布。 Gensler连续八年蝉联榜首,拥有3069名建筑师,营收总额为10-15亿美元。 HDR则以1404名建筑师位列第二,Nikken Sekkei 以1342名建筑师排名第三。 第四至第十名分别为Sweco、Aecom、Perkins Eastman、Haeahn Architecture、Heerim Architects & Planners、DLR Group、HKS。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发