土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 权威解读突然断电与过负荷保护问题

权威解读突然断电与过负荷保护问题

发布于:2023-05-17 11:28:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

在刚刚结束的 全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2022年常务理事会暨“传承与创新”高峰论坛 上,住建部建筑电气标准化技术委员会秘书长、中国建筑标准设计研究院有限公司顾问总工孙兰重点解析了《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.3.7条,“ 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源 ”。

对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,如消防灭火装置、安全设施(防盗报警器、瓦斯报警器等)、停电可能造成人员伤亡或重大经济损失的工业生产设备等的供电回路。过负荷保护就不应切断电源,而是发出报警信号。
    ——供电回路举例
条文中的供电回路指的是从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路。

——供电回路的范围

当供电回路发生过负荷时,应将过负荷信号发送至运维管理人员,运维管理人员应根据现场情况采取相应的措施。

——报警信号发到何处?

供电回路发生短路时应立即断电。

——对短路的要求

该供电回路不允许接入其他非设计的用电设备,包括施工期间或建成使用后增加的用电设备。

——其它要求

孙总还提示大家,终端用电设备的使用功能和保护方式应与工程应用相适应。以交流电动机为例,交流电动机有过载保护、堵转保护、断相保护、温度保护、接地故障保护、短路保护等。不设过载保护的交流电动机,当运行中可能发生堵转且不断电可能引起火灾等次生灾害时,应装设交流电动机堵转保护/温度保护,作用于断电,避免次生灾害发生。

——友情提示

孙总还对比了《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.6.3条,该条条文为: 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护

  • kolapika
    kolapika 沙发

    解读了什么新内容?这个内容多少年前都是共识了

    2023-05-17 15:15:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

24v转12v转5v 2A 整流电源芯片-AH8601B

AH8601B是一款高效500kHz同步降压DC-DC变换器芯片,能输出3A电流。TD: 186*4884*3702*vAH8601B工作于从4.5V到21V的宽输入电压范围,集成了主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。输出电压纹波低,外部电感器和电容器的尺寸为500kHz开关频率。采用瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应对于高降压应用.,实现快速瞬态响应对于高降压应用。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。AH8601B标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本。

回帖成功

经验值 +10