同程式、异程式系统示意图如下图所示。

 

同程式易于平衡压力、调节、但投资大;异程式投资少,不易平衡,小范围可行。

设计要求:

①建筑标准层水系统管路,当末端设备+其支路阻力相差不大时,建议用同程式水系统;

②垂直各层如果负荷接近,也用垂直同程系统;

③当末端设备+其支路阻力≥用户侧阻力60%,建议用异程式水系统;

④垂直各层如果负荷相差较大,也用垂直异程式系统;

⑤无论同程和异程,各并联支路间阻力相对差值≤15%;

⑥并联支路两端和末端设备进出口应设置调节阀门。