土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 同程式、异程式系统设计要点有哪些?看完下面6点,你就知道

同程式、异程式系统设计要点有哪些?看完下面6点,你就知道

发布于:2023-05-17 10:13:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

同程式、异程式系统示意图如下图所示。

 

同程式易于平衡压力、调节、但投资大;异程式投资少,不易平衡,小范围可行。

设计要求:

①建筑标准层水系统管路,当末端设备+其支路阻力相差不大时,建议用同程式水系统;

②垂直各层如果负荷接近,也用垂直同程系统;

③当末端设备+其支路阻力≥用户侧阻力60%,建议用异程式水系统;

④垂直各层如果负荷相差较大,也用垂直异程式系统;

⑤无论同程和异程,各并联支路间阻力相对差值≤15%;

⑥并联支路两端和末端设备进出口应设置调节阀门。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.41 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

横流冷却塔与逆流冷却塔区别及各自特点

横流冷却塔与逆流冷却塔区别是结构形式不同、尺寸不同、淋水密度不同、填料高度不同、设计的灵活性不同。 横流冷却塔 逆流冷却塔   1、塔体高度 逆流式冷却塔因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。

回帖成功

经验值 +10