土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 横流冷却塔与逆流冷却塔区别及各自特点

横流冷却塔与逆流冷却塔区别及各自特点

发布于:2023-05-17 09:51:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


横流冷却塔与逆流冷却塔区别是结构形式不同、尺寸不同、淋水密度不同、填料高度不同、设计的灵活性不同。

横流冷却塔
逆流冷却塔  

1、塔体高度


逆流式冷却塔因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。

横流式冷却塔因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。

2、布水系统


逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。相同条件下,预留布水压头逆流塔比横流塔要高。水池水温逆流塔比较均匀,横流塔由池外到池内逐渐升高。

3、检修不同


逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。
横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。

4、气流组织与阻力


逆流塔排出空气进入再循环比例较小,横流塔由于吸气高度较高,与进风口较为接近,空气再循环比例较高,对换热效率的影响更大。
横流塔的填料高度理论上可以做无限高,而逆流塔的填料高度有限。横流塔比逆流塔低,进风口高即为填料高,故进风风速低,电机功耗少。

5、噪音不同

逆流塔填料与下部水槽间有较大距离,水从填料落下后,产生哗哗落水声,噪音大。
横流塔填料下部小部分没入水中,这样水流经填料表面后,直接落入下部水槽,噪音很低。

6、节水环保性

由于逆流塔的风机位于填料正上方且距离较近,因此飘水量较大,另外,下部水槽水的飞溅损失很大,易在冷却塔周围形成水雾,易造成军团性菌群的繁殖。
横流塔风机位于冷却塔正中,填料位于两侧,因此飘水量较小,为环保性产品。
7、横流塔与逆流塔的比选

逆流塔控制冷却水温比较准确;横流塔受气温影响较逆流塔大、风机效率比逆流塔低因此,在不受场地条件限制的情况下,最好选用逆流塔。

当采用多台塔并联使用时,横流塔比逆流塔具有占地少的优点。 在热工性能相同的条件下,横流塔填料用量大,但清洗方便。

根据预算、水质,空调工程首选闭式横流塔,其次选开式横流塔,最后开式逆流。
  • 荒村听雨2004

    分析到位  对冷却塔的横流 逆流的选用帮助很大 

    2023-05-19 11:16:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开式及闭式水系统设计要点总结

开式及闭式系统设计按冷冻水是否与空气接触划分,可分为开式系统和闭式系统,如下图所示。 开式系统的水与大气相通,而闭式系统的水除膨胀水箱外不与大气相通。 需要说明,除采用蓄冷蓄热水池供冷供热系统和空气处理需喷水处理等情况外,空调冷、热水系统均应采用闭式循环水系统。 ①开式系统及特点 a.系统中有水容量较大的水箱(可替代膨胀水箱),系统温度稳定,蓄冷能力大;

回帖成功

经验值 +10