土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 洁净厂房防火

洁净厂房防火

发布于:2023-05-15 13:37:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、火灾危险性分类、建筑防火和装修

二、防火分区面积    

(1)甲、乙类生产的洁净厂房宜为单层厂房,其防火分区最大允许建筑面积,单层厂房宜为3000m2,多层厂房宜为2000m2。

(2)丙、丁、戊类生产的洁净厂房的防火分区最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

三、安全疏散

洁净厂房同层洁净室(区)外墙应设可供消防人员通往厂房洁净室(区)的门窗,其门窗洞口间距大于80m时,应在该段外墙的适当部位设置专用消防口。

专用消防口的宽度不应小于750mm,高度不应小于1800mm,并应有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。

洁净厂房外墙上的吊门、电控自动门以及装有栅栏的窗,均不应作为火灾发生时提供消防人员进入厂房的入口。

四、消防设施

(1)洁净厂房必须设置消防给水设施。

(2)洁净室的生产层及可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓。消火栓的用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2只,水枪充实水柱长度不应小于10m,每只水枪的出水量应按不小于5L/s计算。

(3)洁净厂房内各场所必须配置灭火器。

(4)洁净厂房内设有贵重设备、仪器的房间设置固定灭火设施时,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定外,还应符合下列规定:

1)当设置自动喷水灭火系统时,宜采用预作用式自动喷水灭火系统。

2)当设置气体灭火系统时,不应采用卤代烷1211以及能导致人员窒息和对保护对象产生二次损害的灭火剂。

(5)洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。

(6)洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明。

(7)洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器。洁净厂房生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮。

(8)洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并不应设在洁净区内。消防值班室应设置消防专用电话总机。

(9)洁净厂房中易燃、易爆气体、液体的贮存和使用场所及入口室或分配室应设可燃气体探测器。有毒气体、液体的贮存和使用场所应设气体检测器。报警信号应联动启动或手动启动相应的事故排风机,并应将报警信号送至消防控制室。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-05-16 08:52:16

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心防火

一、数据中心分级     (1)符合下列情况之一的数据中心应为A级: 1)电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失。 2)电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。(金融行业、国家气象台、国家级信息中心、重要的军事部门、交通指挥调度中心、广播电台、电视台、应急指挥中心、邮政、电信等行业的数据中心及企业认为重要的数据中心)

回帖成功

经验值 +10