一、数据中心分级
(3)不属于A级或B级的数据中心应为C级。
二、防火设施
(1)有人操作区域和无人操作区域宜分开布置。
(2)数据中心内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m。
(3)数据中心的耐火等级不应低于二级。
(4)当数据中心按照厂房进行设计时,数据中心的火灾危险性分类应为丙类,数据中心内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于表13.2.2的规定。
当主机房设有高灵敏度的吸气式烟雾探测火灾报警系统时,主机房内任一点到最近安全出口的直线距离可增加50%。
(5)当数据中心按照民用建筑设计时,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于下表规定。各房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于下表的规定。建筑内全部采用自动灭火系统时,采用自动喷水灭火系统的区域,安全疏散距离可增加25%。
(6)当数据中心与其他功能用房在同一个建筑内时,数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板隔开,隔墙上开门应采用甲级防火门。
(7)主机房的顶棚、壁板和隔断应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。
(8)建筑面积大于120m2的主机房,疏散门不应少于两个,并应分散布置。建筑面积不大于120m 2 的主机房,或位于袋形走道尽端、建筑面积不大于200m 2 的主机房,且机房内任一点至疏散门的直线距离不大于15m,可设置一个疏散门,疏散门的净宽度不应小于1.4m。主机房的疏散门应向疏散方向开启,应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。
三、消防设施
(1)A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。
当A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。
(2)B级数据中心和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。
(3)总控中心等长期有人工作的区域应设置自动喷水灭火系统。
(4)数据中心应设置火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。
(5)数据中心应设置室内消火栓系统和建筑灭火器,室内消火栓系统宜配置消防软管卷盘。
(6)采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两组独立的火灾探测器,火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。
(7)当数据中心与其他功能用房合建时,数据中心内的自动喷水灭火系统应设置单独的报警阀组。
(8)采用全淹没方式灭火的区域,灭火系统控制器应在灭火设备动作之前,联动控制关闭房间内的风门、风阀,并应停止空调机、排风机,切断非消防电源。
(9)采用全淹没方式灭火的区域应设置火灾警报装置,防护区外门口上方应设置灭火显示灯。灭火系统的控制箱(柜)应设置在房间外便于操作的地方,并应有保护装置防止误操作。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.32 万条内容 · 694 人订阅
阅读下一篇
广东开展超高层公共建筑消防安全教学培训式检查5月11日上午,广东省消防救援总队在天河区召开全省超高层公共建筑消防安全教学培训式检查动员部署会,省消防救援总队、省烟草专卖局、市消防救援支队、广州珠江城置业有限公司等有关单位领导及全省消防行业专家约100人参会。 会上,广州珠江城置业有限公司安全管理部经理林文健介绍了珠江城大厦消防安全管理经验。珠江城大厦位于天河区珠江西路15号,属超高层超甲级综合性商务写字楼,建筑高度309.6米,总建筑面积21.6万平方米。“我们一直努力实现消防安全工作‘管理团队专业化、日常管理网格化、消防安全科技化’,将消防工作落实到日常管理的每分每秒。”林文健说。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报