土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 消防设施知识点

消防设施知识点

发布于:2023-05-10 08:22:10 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]

消防设施知识点

来源网络整理,如有侵权联系删除

一、给水设施及消火栓系统

1、火灾延续时间。对于室内外消火栓系统,甲乙丙厂(仓库)3.0h、、丁戊厂房(仓库)2.0h、高层商展综和大于50m的财图书档科及高级宾馆3.0h、住宅和其他公建2.0h;对于自喷系统,一般按1.0h确定;局部应用系统,0.5h;冷却水幕和冷却系统按设置部位墙体的耐火极限确定。

2、室内消火栓流量折减:全保护且小于50m的高层当流量大于20L/s时,可减5L/s;全保护多层可减50%,但不小于10L/s。

3、消防用水量V=室外消火栓+室内消火栓+自动灭火系统(取一个最大值)+水幕或固定冷却分隔。

4、消防水池总容积及其补水时间(50m?、100m?、500m?、1000m?、2000m?、48h、96h)。

5、消防水箱容积和最不利点处静水压力,注意商店建筑的特殊情况。

6、消防水泵零流量时压力计算、轴流深井泵淹没深度计算、流量装置和压力装置的量程。

7、稳压泵的设计流量计算(设计流量1%-3%,且不小于1L/s)。

8、水泵接合器的数量计算(10L/s-15L/s)。

9、三种分区供水形式的设计要求(水泵串联、减压阀、减压水箱)。

10、室外消火栓数量计算及布置要求(10L/s-15L/s,扑救面)。

11、室内消火栓数量计算及布置要求(设备层、消防电梯前室)。

12、室内消火栓安装要求(向下或90°、不应装在门轴侧)。

13、管道冲洗试压(试验压力的计算)。

14、自动直接启动或手动直接启动消防水泵(55s内投入正常运行),备用电源切换方式或备用泵切换方式启动消防水泵(1min,2min),机械应急启动(5min)。

 

二、自动喷水灭火系统

1、自喷的设置场所(厂房、仓库、高层民用建筑等)。

2、自喷设置场所的危险等级(四类八级)。

3、设计参数【干式系统作用面积1.3倍,预作用(双连锁)系统作用面积1.3倍,通透性吊顶喷水强度1.3倍】。

4、喷头的选型及安装(色标、下垂型/边墙型/直立型等、溅水盘/顶板等)。

5、报警阀组数量的计算(湿式预作用不超过800只,干式不超过500只,注意高程差不宜大于50m)。

6、报警阀安装(距地面1.2m、两侧距墙0.5m、正面距墙1.2m、凸出部位之间0.5m)。

7、水流指示器个数计算(每个防火分区每个楼层均应设置)。

8、末端试水装置和报警阀(报警阀组控制的最不利点洒水喷头处设置末端试水装置,其他防火分区、楼层设置试水阀)。

9、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管(轻或中I,湿式系统、快速相应洒水喷头等)。

10、干式系统和预作用系统(双连锁)充水时间1min,雨淋系统和预作用系统(单连锁)充水时间2min。

11、管道设置要求(压力不大于1.2MPa,所带喷头数量)。

 

三、气体灭火系统

1、系统的设计(组合分配不超过8个、同一防护区预制灭火装置不超过10台,动作响应时间不大于2s)。

2、防护区的划分(管网系统一个防护区面积不大于800㎡且容积不大于3600m?,预制系统一个防护区面积不大于500㎡且容积不大于1600m?)。

3、泄压口(七氟丙烷和二氧化碳,防护区净高2/3以上)。

4、操作与控制要求(管网系统三种启动方式、预制系统两种启动方式、组合分配系统选择阀的启动)。

5、安全要求(30s疏散完毕、通风换气5次等)。

6、模拟实验(气压强度试验、模拟启动试验和模拟喷气试验)。

7、备用量(七氟丙烷和IG541,72h;二氧化碳,5个及以上防护区或保护对象,或者48h)。

 

四、防排烟系统

1、防排烟系统的设置场所或部位(楼梯间、前室或避难走等)。

2、高度不大于50m的公共、工业和高度不大于100m住宅,前室或合用前室满足条件,楼梯间可不设置防烟系统条件。

3、高度大于100建筑,加压送风系统竖向分段独立设置,每段不应超过100m;高度超过50m的公共建筑和高度超过100m的住宅,排烟系统竖向分段独立设置,公共每段不应超过50m,住宅每段不应超过100m。

4、送风机进风口设置在排烟出口下方,最小垂直距离6.0m,最小水平距离20m。

5、加压送风(机械排烟)系统管道,金属内壁设计风速不应大于20m/s,非金属内壁设计风速不应大于15m/s,不应采用土建风道。

6、送风口风速不宜大于7m/s,排烟口风速不宜大于10m/s,机械补风口风速不宜大于10m/s(人密5m/s),自然补风口风速不宜大于3m/s。

7、吊顶内排烟管道与可燃物保持不小于150mm距离,排烟口距可燃物(构件)不小于1.5m距离,风机外壳至墙壁或其他设备不应小于600mm距离。

8、系统的维护管理。

 

五、火灾自动报警系统

1、报警系统的设置场所。

2、报警系统的设计要求(报警控制器不超过3200点每回路不超过200点且留10%余量;联动控制器不超过1600点每回路不超过100点且留10%余量;总线短路隔离器不超过32点)。

3、报警区域和探测区域的划分(楼层、防火分区;房间)。

4、消防联动控制设计的触发信号、联动信号和反馈信号。

5、探测器的安装间距(感烟不宜超过15m;感温不宜超过10m;至墙不宜大于1/2间距;距墙和梁边不应小于0.5m等)。

6、电气火灾监控系统设计要求(不应接入报警控制器的探测器回路)。

 

 

六、灭火器配置

1、灭火器的设置要求(顶部距地面不大于1.5m,底部离地不小于0.08m)。

2、灭火器的配置要求(一个计算单元不得少于2具,每个设置点不宜多余5具)。

3、灭火器的配置基准(A类从轻至严重分别为1A/100㎡、2A/75㎡、3A/50㎡)。

4、灭火器的保护距离(A类从轻至严重手提式分别为15m、20m、25m,推车式分别为30m、40m、50m)。

5、计算单元的最小配置级别计算公式:Q=KS/U(室内栓:0.9、灭火系统:0.7、室内栓+灭火系统:0.5;歌网商寺地增加30%)。

6、ABC干粉灭火器灭火级别(1-2kg:1A;3-4kg:2A;5-6kg:3A)。

7、灭火器维修(水:出厂3,首次维修后每年;干洁二:出厂5,首次维修后每两年)。

8、灭火器报废(水:6;干洁:10;二:12)。

 


  • qq_1564129934747

    坚持学习坚持学习。

    2023-05-10 09:13:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.63 万条内容 · 462 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

优秀的项目经理如何管理和展示项目进度?

文章来源:项目管理者联盟 我们组建了项目团队、分配了角色和职责、界定了项目的范围和标准,并通过WBS工作结构分解,制定了项目的里程碑计划(整体的进度计划),那接下来,我们就要细分这个里程碑计划,将项目的具体工作计划,落地到每个月/每一周/每一天。

回帖成功

经验值 +10