案例一:配电箱未接地,员工当场触电身亡!
7月28日14时35分左右,江苏某合成材料公司车间发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约130万元。
事故发生的原因:
配电箱箱门背面的电加热设备开关上一根电线接头从接线柱上松脱,带电线头接触到配电箱箱门上, 同时配电箱的外壳未采取接地保护,造成配电箱金属外壳带电 ,马某右手接触到配电箱边框时,发生触电事故,这是本起事故发生的直接原因。
6月22日,位于汕头澄海区的汕头市澄海区澄华威达塑料玩具厂(简称“威达玩具厂”)发生一起触电事故, 造成车间主任死亡。
事故原因:因塑料粉碎机 , 无接地线。 且塑 料粉碎机电源线套管保护强度不足,布设不合理,随意放置在地面上且 有一小节电源线恰好被旁边的踏步梯梯脚压到 。 操作人员在日常加料过程中反复上下该踏步梯,时间一长导致该电源线绝缘保护皮被梯脚扎破,电源线芯裸露在外,电线漏电,踏步梯带电。
事发当天,薛永浩安全意识淡薄 ,为图凉快仅着短袖、及膝短裤和拖鞋进入生产现场作业,左小腿皮肤未被衣物覆盖,导致触电。
案例三: 昆山某机械加工企业一员工在操作机械设备时,不慎触碰到机械设备外的金属栏导致触电身亡。
事故原因: 设备电源线未接地、电源线绝缘层破损漏电导致触电事故。
案例五:接地保护失效,2人触电死亡!电工被追责!
2020年8月16日22时许,安徽斯之年建筑材料有限公司作业人员在中铁十局集团第三建设有限公司承建的合肥市畅通二环工程一标段项目工地内拆除围挡时,发生一起触电事故,造成2人死亡。死亡人员均为安徽斯之年公司人员,事故造成直接经济损失370万元。 电工因未按要求敷设电缆,被立案调查!
2020年8月3日晚上18时左右,江西佰得利物资有限公司相垦分公司在建设施工过程中, 发生一起触电亡人事故,造成1人死亡。
事故直接原因
作业现场电焊机、切割机进出线路陈旧老化多处破损 ,有的铜线甚至裸露在外,且没有采用架空方式铺设,均平铺在地面上,加之现场浇水,水在地面漫流,电线大部分被浸湿, 导致电线漏电是此次事故发生的直接原因。
案例七:员工触电身亡,电工被追究刑责!
2020年1月2日11时40分许,南京龙超金属制造科技有限公司发生一起触电事故,造成1人死亡,直接经济损失约133万元人民币。
这起事故发生后,当地事故调查组进行了详细的事故调查,最后认定 企业电工没有履行好电工职责而导致他人死亡,电工被追究刑事责任!
直接原因 :南京龙超金属制造科技有限公司机修辅助工朱X成未按照该公司《机械维修工操作规程》第 4 条: “ 检修机械设备必须先办理停电手续 ,并在操作开关上挂上警告牌,同时设备机旁按盒的现场开关打到检修位置;检修结束后,及时办理送电手续,并通知有关人员 ” 。 违反公司维修管理规定擅自进行现场检修 ,在对重力浇铸机两根模具导热棒电气接线进行检查时, 触碰到从电气控制柜引出的电源接线带电裸露接头部位,导致触电。
对事故责任者的责任认定及处理建议
1 、建议移送司法机关追究刑事责任人员( 1 人)
南京龙超金属制造科技有限公司 电工王X牛未认真履行工作职责 ,对重力浇铸机模具导热棒 电源接线未做正确连接 , 未将 重力浇铸机模具导热棒 电源接线接入剩余电流保护装置 , 对该起事故的发生负有直接责任 。 建议司法机关依法追究其刑事责任。
接地是为防止触电或保护设备的安全而把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线,利用大地作电流回路接地线的安全措施。往往表现为将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气。接地的功用除了将一些无用的电流或噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击。
不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将建筑物金属构件、金属管道与总接地体相连接。
人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。
为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。
易燃易爆场所的电气设备的保护接地
①易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。
②在1kV 以下中性点接地线路中,当线路过电流保护为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2。
③接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。
④为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。
直流设备的接地。 由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施:
①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。
②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。
变(配)电所的接地装置
①变(配)电所的接地装置的接地体应水平敷设。其接地体采用长度为2.5m、直径不小于12mm的圆钢或厚度不小于4mm的角钢,或厚度不小于4mm的钢管,并用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形,外缘各角要做成弧形。
②接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。
③变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。
④避雷针(线)宜设独立的接地装置。
附配电间安全管理上墙看板
配电间应配置的安全用品:
安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭火器(一般用CO2的,变压器处使用干粉的)、挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘靴、防护头盔、高低压摇表、验电器、绝缘拉杆等,其中后几项防护、安全用品一般可以集中配置在值班室内,由操作人员携带或穿戴前往配电室进行专业操作。
配电房安全风险点告知牌
配电箱隐患检查要点汇总
插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!!!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
一文告诉你弱电桥架如何做防火封堵?弱电桥架施工完成后,需要做防火封堵?如何做呢?一起来学习一下吧! 1 施工中易出现的问题 1 ) 预留洞口大小不合适。 2)防火包填充松软不密实。 3)防火泥收面不平整美观,收口收边不严密。 4)防火板固定不合理,板材切割不均匀,固定点位置随意,不美观。 5)防护钢板固定不牢固,大小剪裁不合适,未刷防火涂料。 2 施工工艺要求
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享,不错的资料。很好!
回复 举报
好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
回复 举报