弱电桥架施工完成后,需要做防火封堵?如何做呢?一起来学习一下吧!
1 ) 预留洞口大小不合适。
2)防火包填充松软不密实。
3)防火泥收面不平整美观,收口收边不严密。
4)防火板固定不合理,板材切割不均匀,固定点位置随意,不美观。
5)防护钢板固定不牢固,大小剪裁不合适,未刷防火涂料。
1)根据桥架、母线的截面尺寸预留穿墙板的洞口,预留孔洞尺寸为桥架、母线的宽、高分别扩大100mm预留。
2)防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在桥架的尺寸基础上各加200mm;防护钢板应根据要求先除锈,再刷防锈漆,最后涂防火涂料。
3)竖井内的预留洞应砌筑止水台,台面光滑美观。
4)防火包应按顺序逐层放置,放置高度与止水台大致齐平,排列整齐密实,起到阻止火灾蔓延的目的。
5)使用防火泥填充电缆、桥架、防火包、止水台之间的缝隙,防火泥封堵应做到均匀、严密,最终收面光滑美观,要求较高的工程可增加装饰面。
防火包摆放严密,能起到防火防烟的作用,表面防火泥收面平整美观。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.69 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
高大空间火灾探测技术(上)在今年的“ 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛 ”上,中国建筑设计研究院有限公司电气总工程师李俊民主讲了“ 高大空间火灾探测技术 ”专题报告,从以下三个方面进行讲解。 高大空间典型场所及特点; 高大空间的火灾探测; 高大空间的灭火措施与火灾探测装置 1、 高大空间典型场所及特点 根据《 火灾自动报警系统设计规范》
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享,不错的资料。很好!
回复 举报
谢谢分享,不错的资料。很好!
回复 举报