目标:12Pa静压、风量保持不变,转速可调,噪音降低4.0dB(A)
0 2
原始模型分析结果
机组整体流线图
出口流量监控曲线图
换热器表面速度云图
为制冷系统性能仿真优化提供定量数据,也为整机阻力优化提供依据。
风机区域的流线图
风机内部速度矢量图
风叶叶道内速度矢量图
风叶叶道内流线图
风叶噪声源分布云图
蜗壳噪声源分布云图
0 3
优化方案
0 4
优化方案仿真分析结果
出口流量监控曲线图
换热器表面速度云图对比
风机内部速度矢量图对比
通过优化方案的风叶及蜗壳,消除了蜗壳及蜗舌区域的回流,提升风机效率,降低了涡流噪声。
风叶叶道内速度矢量图对比
优化方案的风叶各个叶道内部流动良好,未出现回流。
风叶叶道内流线图对比
风叶噪声源云图
蜗壳噪声源云图
蜗壳表面噪声源更加均匀,高噪声区域面积明显减小,利于风机噪声控制。
0 5
实测结果对比
优化方案满足机组风量和制冷量的情况下,噪音值降低5.2dB(A)左右。